大家好,在成套配电柜中,有5台是并柜,其中在最后一台中,上面的水平排短了,请问下是否可以连接一下,要不然这三条水平排都得废了,不过我总感觉这样再连接一下又不好,但又不知道不好在哪里,帮我一下,谢谢各位
大家好,在成套配电柜中,有5台是并柜,其中在最后一台中,上面的水平排短了,请问下是否可以连接一下,要不然这三条水平排都得废了,不过我总感觉这样再连接一下又不好,但又不知道不好在哪里,帮我一下,谢谢各位
2楼
“有5台是并柜,其中在最后一台中,上面的水平排短了”?
4米长的铜排也找不到?
下料下错?
只好接长,通常是两个对接头弯S(各弯半个厚度),用4个螺栓。
最后一般电流小了,也可以焊接。
回复
3楼
谢谢,你是做成套的吗,非常感谢,
不过 “通常是两个对接头弯S(各弯半个厚度)” 我没太明白
4米长的铜排能买到呀,我们连6米的都买的到呀,只是工人下料时减短了,差了10厘米,我看他们就是对接一下,也没弯S,用4个螺栓固定了,
这是我的第一个帖子,你是第一个回帖的人,谢谢你,太激动了 ,
回复
4楼
做短了,一般用户是不可能接受的,因为多一个断开点,就多一个故障点,尤其还是在主母线上,设备的检修,紧固也麻烦,而且通电的震动,时间长了容易造成接触面不足,
如果整个系统电流不是很大,可以和用户商量下的,毕竟是末端了,
或者在母排下连接分支排上想想办法,尽量减少断开点
回复
5楼
版主说的是前一种的接法,也可以用后面那种,不过你的排就短了10cm,也可以用铜焊焊接。
不过不知道你们那有没有,我们这小单位没有,呵呵。。
回复
6楼
画个图吧:
回复
7楼
楼上图解的非常好:victory:
回复
8楼
谢谢你的解说,我终于明白了,太感谢了,
回复
9楼
谢谢,我明白了,这就叫S型
回复
10楼
谢谢,我明白了,这就叫S型
回复