各位老师:我有一个工程难题,有一商住综合建筑中间部分只有三层做大型商场(24000平方),但两端是分别为高30余层的住宅,甲方提出该建筑无热源,故空调只能选用风冷热泵型机组,且机组的放置位置只能在商场的三层楼顶,但它的两端是住宅,噪音又不能对住户造成影响,请教各位高手,这到底咋整啊?

各位老师:我有一个工程难题,有一商住综合建筑中间部分只有三层做大型商场(24000平方),但两端是分别为高30余层的住宅,甲方提出该建筑无热源,故空调只能选用风冷热泵型机组,且机组的放置位置只能在商场的三层楼顶,但它的两端是住宅,噪音又不能对住户造成影响,请教各位高手,这到底咋整啊?
免费打赏
ayou121
2009年06月10日 10:42:22
12楼
:( :( :( :( :( :(
回复
ayou121
2009年06月11日 08:52:26
13楼
:Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
vf_19s
2009年06月11日 09:06:45
14楼
其实除了风冷热泵之外,你还有两种选择:
1.采用电加热,当然这样做运行费用是极其高昂的。不推荐。
2.如果周围条件允许,可以采用地源热泵。请注意周围土地的面积和你负荷情况。商用楼的话应该还是有应用的可能性的。
对于风冷热泵来说,减噪的方法也不少。你可以去咨询一下相关主机生产商,产品的噪音是需要测试的,他们手上会有数据。
回复
ayou121
2009年06月11日 17:38:37
15楼
谢谢,水地源热泵没办法做的,那里临近山地,且无大的水源!
回复
tuanjie1980
2009年06月12日 16:19:39
16楼
地源热泵对商场也不是很合适。
回复
ayou121
2009年06月14日 10:16:52
17楼
各路高手,请多帮忙啊!
回复
ayou121
2009年06月15日 09:14:35
18楼
各路高手,请多帮忙啊!
回复
maoxinqing
2009年06月16日 10:36:26
19楼
如果没办法更换设备类型的话,就尽量选择质量好的设备,降低主机噪音指标,主要安装时的减震措施,如果还不能满足要求就增加隔音维护措施了,
回复
ljbbiao1985
2009年06月16日 21:25:57
20楼
我觉得商场采用水环热泵比较好的,在商场的三层楼顶放置冷却塔,冷却的噪音相对比机组的小点.
回复
ayou121
2009年06月23日 16:42:00
21楼
谢谢,但是冷却塔放置在三楼的话也不太合适,商场的三楼以上的两端都是住宅,业主担心冷却塔的漂水雾现象会对住户有影响的啊