我单位出去调试10KV用户配电室,有时需要在现场给定保护值,按常规的算法的话,太慢了,不知道各位大侠有没有经验算法啊!可以简便的给出过流I段,II段的值?
我单位出去调试10KV用户配电室,有时需要在现场给定保护值,按常规的算法的话,太慢了,不知道各位大侠有没有经验算法啊!可以简便的给出过流I段,II段的值?
2楼
“出去调试10KV用户配电室,有时需要在现场给定保护值”???
胡说,保护定值是变电所主管人员计算、上级管理部门批准的,哪有调试人员现场随便计算设置的?!!!
回复
3楼
打老鼠工吧~~~
整定应根据实际运行接线方式进行配合整定:根据负荷性质、速断、过流定值、动作时间等配合
回复
4楼
算变压器还是线路,一般I段1.3-1.5In,II段5-10In,要看使用什么负荷。
回复