常高压消防系统屋顶是否要设消防水箱?
xndlf
xndlf Lv.2
2005年05月17日 15:32:27
只看楼主

各位大哥!小弟想请教下,在常高压消防系统中,屋顶是否要设消防水箱,我在网上看了不少图纸,有的设了,有的没设,这里面有没的什么规定?盼望指教

各位大哥!小弟想请教下,在常高压消防系统中,屋顶是否要设消防水箱,我在网上看了不少图纸,有的设了,有的没设,这里面有没的什么规定?盼望指教
免费打赏
wp1201
2005年09月06日 12:56:56
22楼
各位说的都很对,小弟我就不补充什么了,总之一句话,不用设水箱,如果设水箱就不叫常高压了,叫临时高压了!
回复
szl-100yu
2005年09月06日 15:13:17
23楼
a按规范没有必要设高位水箱
回复
nicoyine
2007年10月25日 11:30:39
24楼
呵呵,介个我最有发言权了
做了个4S点,市政0.3MPa,
两层
消防压力够了
不设水箱
介就是常高压系统
回复
langlan998
2007年11月15日 18:43:58
25楼
没有必要设.
回复
honner
2007年11月15日 20:57:48
26楼

我做过一个,山顶上的水池。
回复
honner
2007年11月15日 20:58:51
27楼

二层本来就不用设了,消火栓不设都没有关系。
回复
zxb651132482
2008年04月02日 19:05:43
28楼




消火栓是必须要设的
回复
korterry
2008年08月28日 15:30:21
29楼
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
3 并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。
4 消防用水与其它用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。
5 除串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水箱。
回复
ggliming1973
2008年08月28日 20:34:30
30楼
是,常高压的判定是防火的关键。我以为市政供水可以近似认为是,这样,常高压是可以用设备实现的,前提是备用系统,备用电源。
另:常高压系统就可以不设高位水箱?未必。这个是由经济流速和消防时供水流速决定的。对于常高压系统,平时只负责生活给水,允许经济流速0.8~1.2米,但是消防灭火时该流速不够提供消防水量(可对现实中现有系统进行校核),此时前10分钟消防给水需由高位水箱提供,待到消防泵启动后,该流速提高,水量足够,高位水箱停止供水。
回复
hxhlyh
2008年08月29日 16:15:32
31楼
在建筑设计防火规范GB50016-2006第283页及310页找答案!!
回复

相关推荐

APP内打开