常高压消防系统屋顶是否要设消防水箱?
xndlf
xndlf Lv.2
2005年05月17日 15:32:27
只看楼主

各位大哥!小弟想请教下,在常高压消防系统中,屋顶是否要设消防水箱,我在网上看了不少图纸,有的设了,有的没设,这里面有没的什么规定?盼望指教

各位大哥!小弟想请教下,在常高压消防系统中,屋顶是否要设消防水箱,我在网上看了不少图纸,有的设了,有的没设,这里面有没的什么规定?盼望指教
wf
2005年05月17日 17:56:57
2楼
没有必要设。
如果想设,也可。
回复
wzhsjy
2005年05月17日 18:28:40
3楼
没有必要设.
回复
jone186
2005年05月17日 20:17:50
4楼
绝对 是没必要设
常高压本来就投资高
你想搞死甲方呀
回复
rekoba
2005年05月18日 10:46:56
5楼
常高压就没有必要设计了.
回复
zhj031
2005年05月18日 11:20:37
6楼
没必要设
回复
malong_555
2005年05月18日 20:10:13
7楼
设置水箱就不叫常高压了
不用设置.
回复
21396120
2005年05月19日 08:50:37
8楼
假如是常高压就不要设.问题是你有没有把常高压和临时高压混为一谈.就我所知。真正的常高压很少会有,我就从来没有碰到过
回复
zhuti
2005年05月19日 14:46:43
9楼
不需要设
回复
flower442
2005年05月21日 14:14:25
10楼
设消防水箱是为了初期十分钟的消防用水,对于常高压来说,一旦有火灾,消火栓内消防水平时是有压力的,这样就不用设消防水箱了。
回复
liang2000dai
2005年05月21日 15:22:48
11楼
第8楼说得对,我正在请教各位大虾们,什么是常高压?????我两层商铺(全是单间门面,二层从室内楼梯上),在底层设置消火栓,从市政两路引水,市政压力大于0.25MPa,当然水量也满足,我这样的系统算常高压给水系统吗??????还是必须的设消防水箱???
回复