现有一三层别墅有些不很规则需按剪力墙结构做,但是我算了好多遍总是X向91.2%满足要求,但是Y向总是70~80%之间。怎么都调不过来,那位大侠帮帮忙,有什么有效的好办法,先谢谢了。。。。。我认为方案是有些不合理,震型数要加到18个也就够了,但是对于与3层的房子来说是不是太多了。。呵呵..谢谢大家的帮助。现把模型传上来请大家帮忙看看![ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑
现把模型传上来请大家帮忙看看!
[
本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑 ]
92楼
Y方向的结构布置应该有问题,离散了,有效质量数当然不够,可能是某些地方小了吧,震动起来相对弱了,调试截面试试,加到21?不行的话,有必要商量方案了
回复
93楼
看到上面的回答,突然发觉总共分俩派,程序不动,结构动;结构不动,程序动。具体采取哪个,请教大神
回复
94楼
user 发表于 2009-6-14 13:41 选取多少振型数这和结构是规则还是复杂以及是选用侧刚模型还是总刚模型有关。如楼主的模型虽然只有3层,但在 …同意这位同行的说法 学习了
回复
95楼
楼主上传的这些东西,虽个别的与其他一些贴子有重复地方,但是总结归类最齐
全的一个。大概看了一下,有些是很有价值的,尤其是对于新手。
感谢楼主的慷慨共享,希望其他网友有什么好的东东也能上传,让我们在彼此的
分享中,共同提高!
回复
96楼
增加振型数
回复
97楼
振型数越多越好。那振型数想加多少就加多少吗?
回复
98楼
很好很强大,拜读后受益匪浅啊
回复
99楼
同意楼8的意见,振型数要满足有效质量系数大于等于90%,
回复
100楼
在做一个框架,,之前刚度折减系数忘调了,由1调成0.7后,参与系数明显上去了、、好神奇
回复
101楼
以前有个模型用YJK跑就会出现局部振动很大,造成有效质量系数不足。他们的技术支持让换程riz向量解法,问题就解决了
回复