排烟系统担负两个以上防烟分区,排烟量问题
zb.888-888
zb.888-888 Lv.2
2009年06月04日 01:21:18
来自于通风排烟
只看楼主

排烟系统担负两个以上防烟分区,排烟风机风量是按最大防烟分区面积*120算的,当一个防烟分区内着火时,这个防烟分区内的排烟口及风机打开,而排烟口设计风量是按面积*60算的,那意思就是说此排烟口的实际排烟量应为设计排烟量的2倍或者更多?不知我分析的对不对请各位大虾指点

排烟系统担负两个以上防烟分区,排烟风机风量是按最大防烟分区面积*120算的,当一个防烟分区内着火时,这个防烟分区内的排烟口及风机打开,而排烟口设计风量是按面积*60算的,那意思就是说此排烟口的实际排烟量应为设计排烟量的2倍或者更多?不知我分析的对不对
请各位大虾指点
免费打赏
toplhc
2009年06月04日 09:15:40
2楼
你分析的是对的。

火灾初期就是这样,短时状态,随着火灾的蔓延,另一个防烟分区的排烟口也要打开。
回复
qhwsjy01
2009年06月05日 18:19:45
3楼
排烟风机风量是按最大防烟分区面积*120算的,表示排烟风机最多只管两个排烟分区同时着火:lol
回复

相关推荐