总配电箱零火线接反后会出线什么问题?
zou_yang1
zou_yang1 Lv.2
2009年06月03日 23:46:25
只看楼主

施工临时电源接入单体,火线和零线接反了会造成什么样的情况?(此时基本上接近竣工阶段了,户内配电线路基本施工完毕)进户开关零线接线端子接的火线,火线端子并接接入的是零线,户内有照明,普通插座,空调插座!

施工临时电源接入单体,火线和零线接反了会造成什么样的情况?(此时基本上接近竣工阶段了,户内配电线路基本施工完毕)进户开关零线接线端子接的火线,火线端子并接接入的是零线,户内有照明,普通插座,空调插座!
免费打赏
老灰兔子
2009年06月04日 22:40:53
2楼
临时用电问题还不大,正式用电后就后患无穷,会有各式各样的、希奇古怪的故障。

建议在正式供电时必须更正!!!!!!
回复
fz3450686
2009年06月04日 23:09:08
3楼
问题是单极开关不是控制零线了
回复
zou_yang1
2009年06月11日 17:23:07
4楼
有个奇怪的事情就是某个房间的零线烧掉了,是烧断,然后引起整个配电箱内烧了,估计楼层配线有问题没有呢
回复
鸭江绿水
2009年06月11日 19:02:09
5楼
全改正过来吧.不要抱任何侥幸心理.认真按规范作业.
回复
changemyself
2009年06月22日 20:10:13
6楼
:L :L :L :L 你想作实验吗?
回复
sendon
2009年06月24日 16:05:47
7楼
:) 风格和风格化个