施工临时电源接入单体,火线和零线接反了会造成什么样的情况?(此时基本上接近竣工阶段了,户内配电线路基本施工完毕)进户开关零线接线端子接的火线,火线端子并接接入的是零线,户内有照明,普通插座,空调插座!
施工临时电源接入单体,火线和零线接反了会造成什么样的情况?(此时基本上接近竣工阶段了,户内配电线路基本施工完毕)进户开关零线接线端子接的火线,火线端子并接接入的是零线,户内有照明,普通插座,空调插座!
2楼
临时用电问题还不大,正式用电后就后患无穷,会有各式各样的、希奇古怪的故障。
建议在正式供电时必须更正!!!!!!
回复
3楼
问题是单极开关不是控制零线了
回复
4楼
有个奇怪的事情就是某个房间的零线烧掉了,是烧断,然后引起整个配电箱内烧了,估计楼层配线有问题没有呢
回复
5楼
全改正过来吧.不要抱任何侥幸心理.认真按规范作业.
回复
6楼
:L :L :L :L 你想作实验吗?
回复
7楼
:) 风格和风格化个
回复