高层增压分三个区,探讨最佳方案。
lytliangyantao
2009年06月03日 16:00:56
只看楼主

95米高层增压分三个区,大家是如何配泵和管路的?1、增压泵站设三套设备,三路分别供高、中、低三个增压区。2、增压泵站设两套设备,高区用一套泵,中、低区用一套泵,两路干管,至楼前或管道井中设减压阀再将低区分出。3、一套增压泵(假设流量足够),一路干管输出,中低区分别减压。[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-8 09:38 编辑 ]

95米高层增压分三个区,大家是如何配泵和管路的?
1、增压泵站设三套设备,三路分别供高、中、低三个增压区。
2、增压泵站设两套设备,高区用一套泵,中、低区用一套泵,两路干管,至楼前或管道井中设减压阀再将低区分出。
3、一套增压泵(假设流量足够),一路干管输出,中低区分别减压。

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-8 09:38 编辑 ]
免费打赏
某日某月
2009年06月10日 12:22:06
62楼
交流啥啊,你继续发表高见,比较第二种和第三种方案
回复
lytliangyantao
2009年06月10日 12:26:48
63楼
纠正那位总工的理论:“小区越大,无用功越多”,似乎运行费用就越高。这是错的,电费计量是按有用功为依据的。无功的多少与开发商和用户均无关系,小区要在配电室设无功补偿柜,各地对功率因数的要求不同,但只要满足当地电业局要求即可。
回复
lytliangyantao
2009年06月10日 12:28:58
64楼

你再胡言乱语,就去重新学学工程经济学,学完了再来论。
回复
某日某月
2009年06月10日 12:31:06
65楼
你根本就没明白qiuhongru说的无用功是什么
回复
lytliangyantao
2009年06月10日 12:35:23
66楼

那请你解释一下?在我看来:如果不是电的无用功,就是指1.125倍的0.125。不知你有什么高论?
回复
某日某月
2009年06月10日 13:02:22
67楼
你先把我以前提的问题回答干净了我再告诉你
回复
ctks
2009年06月10日 13:06:25
68楼
专业和非专业的
讨论啥
都要名词解释了~~
还以为能看到系统阐述如何分区能是变频泵处于最佳工作状态,便于节能
结果是省钱
初投资关业主什么事情,业主要的是少交电费!
房子那么贵,一点设备费占总造价的多少啊
这都要省
省就算了,还要挂着最佳方案的名头来搞
回复
某日某月
2009年06月10日 13:08:26
69楼
楼上说的对,简直对牛弹琴!
回复
qiuhongru
2009年06月10日 13:10:54
70楼
无用功是中学的物理概念,你如何当的总工.....................
回复
qiuhongru
2009年06月10日 13:13:21
71楼
就你知道无功补偿,,你在教育谁呀
回复

相关推荐

APP内打开