请教星三角接线问题?
yunflame
yunflame Lv.4
2009年06月03日 09:34:32
只看楼主

电箱端子是UVW,XYZ而电机下端子是U1,V1,W1上端子是W2、U2、V2 请问如何正确连接

电箱端子是UVW,XYZ
而电机下端子是U1,V1,W1
上端子是W2、U2、V2 请问如何正确连接
yesonmo
2009年06月03日 10:01:08
2楼
两种接法,你自己看了
回复
wjj2004031058
2009年06月03日 11:03:35
3楼
星三角启动啊 我一般看第一种
回复
一指慢
2009年06月03日 22:09:46
4楼
电箱端子是 :
U、V、W
X、Y、Z
而电机端子是:
U1、V1、W1
W2、U2、V2
则:
U、V、W和
U1、V1、W1相对应。
X、Y、Z和
W2、U2、V2 相对应。
或:
U、V、W和
W2、U2、V2 相对应。
X、Y、Z 和
U1、V1、W1相对应。
都可以的。
U--U1
V--V1
W--W1
X--U2
Y--V2
Z--W2
-----------
U---U2
V----V2
W---W2
X----U1
Y----V
Z----W
回复
lingxuct
2009年06月04日 04:35:16
5楼
图1中KM规格要求大于电机额定电流(线电流),图2中KM可以不小于电机相电流就可以了。
一般按图1接线。