止水板为3m,高500,施工缝位置在止水板中250处,想把止水板落到基础底板上,可否
止水板为3m,高500,施工缝位置在止水板中250处,想把止水板落到基础底板上,可否
2楼
地下工程防水技术规范》GBJ 108—2008--4.1.24: 防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,应遵守下列规定:
1 墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150~300mm处。墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm;
2 垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。
设在高出底板上皮300-400mm处,防水效果较好。而再高处,施工比较麻烦,需要二次浇捣混凝土。建议按规范执行。
回复