纵向钢筋搭接接头的百分率
scmy201
scmy201 Lv.2
2009年06月02日 16:41:22
来自于建筑施工
只看楼主

按混凝土结构验收规范中规定:纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。 今天现场验收钢筋时与监理争论了这个问题,比如:一框架梁上部2根16,下部2根18,上部第一根钢筋在梁跨一端1/3处绑扎搭接,第2根在梁跨另一端1/3处绑扎搭接,接头连接区段的长度大与1.3L1,下部钢筋锚入支座(下部钢筋无机械接头)。监理认为全部纵向受力钢筋截面面积是需搭接钢筋的全部截面积,就只是上部2根16钢筋的截面积,此梁纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率50%。我方认为全部纵向受力钢筋截面面积为上部2根16与下部2根18钢筋的截面积之和,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率≤25%。

2009年06月03日 00:51:40
2楼
怎么没人回复呢,请教同行们,到底谁的说法是对的呢
回复
cjhdh
2009年06月05日 04:32:50
3楼
接头连接区段搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值,连接区段只有一根16钢筋需搭接,梁截面全部纵向受力钢筋为4根(2根16、2根18),接头百分率应为小于25%。
回复
xuruiqingaicc
2009年06月08日 21:12:22
4楼
同意3楼的看法!
回复
kerrylzk
2011年11月01日 17:44:15
5楼
同意3楼的看法!该监理得重新回炉理解绑扎搭接接头连接区段的含义.