按混凝土结构验收规范中规定:纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。 今天现场验收钢筋时与监理争论了这个问题,比如:一框架梁上部2根16,下部2根18,上部第一根钢筋在梁跨一端1/3处绑扎搭接,第2根在梁跨另一端1/3处绑扎搭接,接头连接区段的长度大与1.3L1,下部钢筋锚入支座(下部钢筋无机械接头)。监理认为全部纵向受力钢筋截面面积是需搭接钢筋的全部截面积,就只是上部2根16钢筋的截面积,此梁纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率50%。我方认为全部纵向受力钢筋截面面积为上部2根16与下部2根18钢筋的截面积之和,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率≤25%。
