规范理解的疑问
wjxiao
wjxiao Lv.2
2005年05月16日 16:26:03
只看楼主

规范上说设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼要设喷淋,我不太明白是不是只要有空调就要上喷淋呀

规范上说设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼要设喷淋,我不太明白是不是只要有空调就要上喷淋呀
免费打赏
wjxiao
2005年05月16日 16:37:37
2楼
理论依据是什么
回复
云涛
2005年05月16日 17:17:15
3楼
对!理论依据就是因为空调的风管将建筑物各空间连通了,容易使火灾蔓延!
回复
linyong64
2005年05月16日 17:18:42
4楼
是带有风管的大型空气调节系统
回复
wjxiao
2005年05月16日 17:21:57
5楼
有道理,谢谢
回复
wjxiao
2005年05月16日 17:35:26
6楼
那是不是没有风管就不用考虑这条呀
回复
waiting119
2005年05月17日 16:58:45
7楼
空气调节系统和空调是两个概念~~~
回复
rekoba
2005年05月17日 21:32:44
8楼
确实不是同一个概念.
回复
hytwb
2005年05月17日 22:58:37
9楼
是中央空调,跟房间里装一个空调器不一样的。除了以上各位讲的原因。既然有中央空调,装修档次相应要高,可燃物要多,当然对建筑的防火要求也要高。