11米长的箱变,您见过吗?
zhouyi0203
zhouyi0203 Lv.4
2009年06月01日 14:58:49
只看楼主

11米长的箱变,谁做过或者见过没?有这么一个项目,想向大家讨教点经验,请大伙儿赐教。谢谢!

11米长的箱变,谁做过或者见过没?
有这么一个项目,想向大家讨教点经验,请大伙儿赐教。谢谢!
免费打赏
hwc_wy
2009年06月01日 15:11:19
2楼
做过16米的
回复
hwc_wy
2009年06月01日 15:13:12
3楼
实际就是甲方工期不够,土地审批建设周期太长,而且费用很高,很搞出来这么个项目,两台变压器,26台低压出线柜,箱变做成4个底框拼起来的,运输也是分开运的,基本和一个活动板房很像的
回复
cyb7311
2009年06月01日 15:52:11
4楼
我做过12M的,全部是KYN28,的,制作时需要考虑到车辆的运输,宽度最好不要超过2.5m
回复
zhouyi0203
2009年06月01日 16:08:49
5楼
底框拼装的不怎么好弄吧?需要注意什么问题?
回复
dairuiswjtu
2009年06月01日 16:19:45
6楼
这样的箱变最好采用组合式 要不框架和顶盖部分拼接处处理不好很难看的
回复
dairuiswjtu
2009年06月01日 16:21:09
7楼
回复
zhouyi0203
2009年06月01日 16:27:22
8楼
我记得之前看到过一个帖子介绍一个拼装的箱变,但是今天怎么都找不着了
谁有链接?
回复
wangfei_0523
2009年06月01日 16:30:03
9楼
11M算什么哦~
回复
dairuiswjtu
2009年06月01日 16:38:38
10楼
zhouyi0203 我刚发的链接里面就有我做的组合式箱变的图片
回复
chenzhilai
2009年06月01日 20:08:53
11楼
里面装61的有21。6米分了8个,般11米的多
回复

相关推荐