变压器增容问题
lingxingxiaoyu
2009年06月01日 11:41:30
来自于变压器
只看楼主

我单位现在变压器1250KVA,电流大概用到1300A,准备增加一套设备,功率大概1200KW,请问变压器需要增容多少?

我单位现在变压器1250KVA,电流大概用到1300A,准备增加一套设备,功率大概1200KW,请问变压器需要增容多少?
免费打赏
lytliangyantao
2009年06月01日 15:29:33
2楼
只能加专变了。若设备是成套的,没有分散负荷,是不可从原来变压器引部分电源的。
回复
lingxingxiaoyu
2009年06月02日 09:07:16
3楼
我的意思是增加一台变压器,要多大容量,或者更换容量大的变压器,又需要多大容量的?
回复
lingxingxiaoyu
2009年06月02日 09:08:13
4楼

“专变”是什么?
回复
huixuefeng
2009年06月02日 09:45:34
5楼
“专变”就是“专用变压器”,这样比较好,容量=1200kW除以功率因数再除以80%,80%为负载率。
回复
lytliangyantao
2009年06月02日 14:16:33
6楼

楼上说的正确
回复
lingxingxiaoyu
2009年06月02日 14:35:42
7楼
“专变”要建新的变压器室,最好还是更换一台大容量的,考虑以后还会增加其他新设备。
回复
tengwei520
2009年06月02日 17:27:52
8楼

我觉得,这样算有点过高,你1200kw是装机容量吗?(意即所有新增设备总容量),若是这样的话你要考虑是同时使用系数,像我们公司是电子厂房,同时使用系数也才0.5不到。
变压器选择过大,增加初投资成本,而且也不节能。
回复
lingxingxiaoyu
2009年06月03日 15:28:05
9楼
我们的设备都是24小时连续运行,只有办公用电才是8小时使用
回复
lyh9801
2009年06月03日 22:25:49
10楼
新增1200KW的设备:如果是400V、负荷率按80%、功率因数按0.8考虑(变频及直流设备要按其他数据考虑),新增设备最大容量为1200KVA。原有设备容量为1300*0.4*1.732=900KVA。所有负荷视在容量为2100KVA。
如果不是交流变频设备,在采取无功补偿后,变压器容量可以适当减小。最好变压器最大可能的只提供有功功率,这样可以选用小一点的变压器,变压器容量使用费时按变压器容量收取的
回复
lingxuct
2009年06月04日 04:26:23
11楼
小意思,不是变压器增容,是变电所增容。
原1250KVA的额定电流有1804A,还有裕量,再增负荷是1200KW,就再加一台同型号同规格变压器(加进线和母联),可以并列运行。