急!!!这是什么建筑。。要做喷淋不
heicai
heicai Lv.2
2009年06月01日 10:38:21
只看楼主

我这工程是个多层建筑:1、一层为展示厅(格成十几间。。平均每间的面积均不超过200平。。但全部展示厅加起来面积大于1500平).。其余部分为通往上部楼层的大厅。。2、二层至六层为办公室和研发室。。并有两间陈列室。。3、建筑高度23.7米(为多层建筑)现在我的问题是:1、这个建筑能算办公楼吗。。因为建筑师说这属办公楼。。因不设空调 系统。。所以对设不设喷淋有很大的分岐。。2、研发楼的喷淋设置应查询哪条规范。。(注:问的题目是研发楼,与该 建筑无关。。综合楼类的又该查询哪条规范。。)

我这工程是个多层建筑:
1、一层为展示厅(格成十几间。。平均每间的面积均不超过200平。。但全部展示厅加起来面积大于1500平).。其余部分为通往上部楼层的大厅。。
2、二层至六层为办公室和研发室。。并有两间陈列室。。
3、建筑高度23.7米(为多层建筑)


现在我的问题是:
1、这个建筑能算办公楼吗。。因为建筑师说这属办公楼。。因不设空调 系统。。所以对设不设喷淋有很大的分岐。。
2、研发楼的喷淋设置应查询哪条规范。。(注:问的题目是研发楼,与该 建筑无关。。综合楼类的又该查询哪条规范。。)
3、假设二至六层只有办公楼,而底层的网点式展示厅(大于1500平)的影响可否把该建筑定为展览建筑从而设置喷淋。。
免费打赏
heicai
2009年06月01日 10:39:34
2楼
忘 了说这建筑的占地面积很大。。大约为2600平左右。。所以总建筑面积大约16000平。。
回复
wguihongtm
2009年06月01日 14:07:11
3楼
消防局审图的时候,是按照低等级审的,比如建筑中包含了展览、商店的部分,就按照展览建筑算,所以应该设置喷淋。
喷淋按照中危2级设置。
回复
kibo
2009年06月01日 16:20:52
4楼
喷淋设置主要看某一类型场所的面积是否需要设,不一定整个建筑物都设。
回复
heicai
2009年06月01日 16:49:12
5楼
回3楼。。只有底层有展示厅。。且是多个网点式的展示厅。。虽面积大于1500平。。但能做为展览建筑来定??
回复
heicai
2009年06月01日 16:51:13
6楼
急!!!这是什么建筑。。要做喷淋不
回复
kibo
2009年06月02日 14:38:28
7楼
从上面叙述的情况看,底层应当做喷淋。
喷淋设置范围应以防火分区来划分,同一个防火分区应当全部设置喷淋。上面提到底层有同往上部楼层的大厅,应该属于类似于中庭的共享空间,中庭四周如果有防火卷帘封闭,则每层为一个防火分区。如果没有防火卷帘封闭,则底层和2层或者上面几层为一个防火分区。
基地面积为2600,单层平面不做防火分区划分的情况下,应当是每层一个防火分区,否则防火分区面积超过5000平方,即使做喷淋也违反规范要求。
当有中庭时,中庭2层以上走马廊应设置喷淋保护。
回复

相关推荐