10KV/400V高压侧短路容量可以取100MVA
bradyzhang
bradyzhang Lv.4
2005年05月16日 10:04:43
只看楼主

10KV/400V高压侧短路容量可以取100MVA吗?还是要问供电局呢?我在算低压侧的短路植

10KV/400V高压侧短路容量可以取100MVA吗?
还是要问供电局呢?
我在算低压侧的短路植
免费打赏
liuwench
2005年05月18日 11:40:28
12楼
你需要向小妹妹学习了。
回复
eewei
2005年12月03日 18:44:32
13楼
假设知道了上级10kV母线的短路容量,就可以计算400V配变的低压侧短路电流了,但是短路电流如何换算成短路容量呢?假设400V侧短路电流是20kA,那么该点的短路容量是多少?
还有就是关于短路容量的定义,一直都没有找到一个明确的答案,短路容量的物理意义是什么呢?
请教大家!
回复
zzdlm_cn
2005年12月03日 21:56:26
14楼
短路容量的物理意义就是知道了它,你就可以比较准确地计算出你需要计算的回路的短路电流。
也是判断你所设计的系统距离电源的远近的一个依据。
回复
大鼻山
2005年12月03日 22:05:31
15楼

根号3*额定电压*20KA 就是短路容量也。
回复
parapary
2006年04月07日 10:26:25
16楼
那短路电流该怎么算?有没有估算公式?
回复
wind65
2006年04月07日 11:07:46
17楼
按变压器低压侧额定电流(A)除以阻抗电压(4,6等)除以10。得到最大的短路电流(KA)。
现在一般的框架式断路器分段能力都能覆盖。
回复
anju1111
2006年04月07日 20:19:38
18楼
哎!我头都要晕了!
回复
ad200404
2006年04月08日 11:07:10
19楼
按变压器低压侧额定电流(A)除以阻抗电压(4,6等)除以10。得到最大的短路电流(KA)。
现在一般的框架式断路器分段能力都能覆盖。
直接用个公式表示出来啦,谢谢啦,老大
回复
aslook0351
2006年12月24日 20:07:37
20楼
看了半天没看懂,同样感谢各位
阿弥陀佛
回复
seafen
2006年12月24日 20:18:34
21楼


不懂不是你的错,装懂就是你不对了!!
误导人!!
回复