10KV/400V高压侧短路容量可以取100MVA
bradyzhang
bradyzhang Lv.4
2005年05月16日 10:04:43
只看楼主

10KV/400V高压侧短路容量可以取100MVA吗?还是要问供电局呢?我在算低压侧的短路植

10KV/400V高压侧短路容量可以取100MVA吗?
还是要问供电局呢?
我在算低压侧的短路植
免费打赏
大鼻山
2005年05月16日 12:34:29
2楼
根据你们所计算系统的实际情况嘛,别人怎么能知道
回复
everbobo
2005年05月16日 15:09:25
3楼
你使用的多大容量的变压器???短路容量取变压器容量 比如变压器容量400MVA 短路容量就取400MVA 你要是去问供电局 他们只会笑死你 还会告诉你???
回复
小电容美眉
2005年05月16日 15:35:43
4楼
问电业局,最大短路阻抗及最小短路阻抗以进行短路电流计算,应是上级电源的参数。
回复
everbobo
2005年05月16日 16:19:39
5楼
变压器是自己选的 还要去问供电局?(不选变压器,怎么有10KV/400V) 除非直接使用上级的低压回路 才需要问清上级母线负载及变压器参数

小电容妹妹 你怎么看这个问题?
回复
小电容美眉
2005年05月16日 16:57:44
6楼
计算每级母线的短路电流,均与上级变电所配线出口短路容量有关,你不知道上级变电所出口短路容量,及10kv配电线路的长度,怎么推算到你的低压母线的短路容量啊?
回复
nlb
2005年05月16日 19:47:00
7楼

你需要向小妹妹学习了。
回复
bradyzhang
2005年05月17日 18:32:19
8楼
你们这群老大们!
我问的是变压器高压侧的短路容量, 当然需要供电局提供了!
回复
bradyzhang
2005年05月17日 18:33:23
9楼
我不是选变压器容量, 选变压器容量,谁不会选???
回复
大鼻山
2005年05月17日 18:34:45
10楼



这样的帖子,以后没人帮
回复
nlb
2005年05月17日 18:53:06
11楼

是这么回事。
但是供电局只会提供他的变电所10kv出口短路阻抗,到你的变电所的线路阻抗还要你自己加上。
回复

相关推荐

APP内打开