10KV/400V高压侧短路容量可以取100MVA吗?还是要问供电局呢?我在算低压侧的短路植
10KV/400V高压侧短路容量可以取100MVA吗?
还是要问供电局呢?
我在算低压侧的短路植
22楼
电源系统的短路容量只能供电局提供给你,否则只好设定一个值。常见10kV系统的短路容量在200~400MVA之间,或按无限大系统计算。如果低压线路比较长或截面不大,你不是要计算变压器低压母线的短路电流,高压系统容量对你的计算结果影响不大。然后要据此算出折合到低压侧的系统阻抗,低压侧按等值电路逐一计算各段线路阻抗,用有名值的方法算出你想知道的短路点电流
回复
23楼
22楼说的比较确切。我正好也碰到这个问题。。新建锅炉房,设计单位需要这个入口点的短路容量
,不过我现在还是有点迷糊。
回复
24楼
10KV/400V高压侧短路容量可以取100MVA,还是要问供电局,如果查不到就可以取
无穷大再考虑线路等因数,根据手册计算即可或者用计算软件
回复