大家绘图时注意到高位水箱进水管水位控制问题没有?
zhr000
zhr000 Lv.3
2005年05月16日 09:16:59
只看楼主

规范GB50015--2003 P159中说:高位水箱进水由市政管网直接进水时一般设浮球阀。有泵加压进水时由水箱的水位通过液位传感信号控制加压设备的启闭。不应在进水管上设水位控制法,否则造成控制阀冲击振动而损坏!!!!-------------------可本人见到几乎所有的高层,在水箱进水管上都设浮球阀!这是不是有违规范!!??

2005年05月16日 10:13:53
2楼
设浮球阀一般是因为与电气上配合太麻烦!
回复
yghglg
2005年05月16日 10:47:39
3楼
水箱进水是和别的用水点合用供水管道的情况呢?由于有别的用水点,加压设备不能随意启闭时装不装浮球阀?
回复

相关推荐