现有一工程,共7台800~1600KVA的变压器,3台450KW电动机2台630KW电动机,1台280KW电动机.高压10KV两路进线,单母线分段分列运行.选用KYN28开关柜,VD4断路器.采用综合保护器.请那位高手配出最优方案,高压是否采取补偿,补偿多少?如何配置?如果有优秀厂家能提供方案,这个项目可以优先考虑由你做.
现有一工程,共7台800~1600KVA的变压器,3台450KW电动机2台630KW电动机,1台280KW电动机.高压10KV两路进线,单母线分段分列运行.选用KYN28开关柜,VD4断路器.采用综合保护器.请那位高手配出最优方案,高压是否采取补偿,补偿多少?如何配置?如果有优秀厂家能提供方案,这个项目可以优先考虑由你做.
2楼
我公司可以为你提供方案,如果你有兴趣可以联系我,QQ50685917
回复
3楼
按照你的元气件,我可以为你做全套设计方案以及生产调试和运行.如果你有意愿,联系本人.
mark_he0865@sina.com.
回复
4楼
请报上公司名称,如有实力可以考虑。scyjq888@sina.com
回复
5楼
请用上海天灵厂的柜子,他们也有综保器,且价格较低,同时他们还做后台通信,VD4断路器建议用厦门ABB的(天灵厂会配)。我(在宁波)用过他们的上述很多产品,非常好。
楼主可以货比三家,也欢迎到我公司来看在用的天灵新产品(他们与我没关系,我只是看重他们的新产品质量,同时也为楼主设计方便)。
回复
6楼
负载柜14台(一台备用),2台进线隔离,2台计量,2台进线,2台PT,1台母联共23台柜子。加一台直流屏,一套远控通信:24口扩展卡(MOXA),一台(前置机)服务器和用户端电脑。
无功补偿 Q=P(tgφ1-tgφ2) P-有功功率(KW) tgφ1=sinφ1/cosφ1(补偿前)tgφ2(补偿后)
回复
7楼
象你一样的要求配置,我公司给杭州钢铁集团公司配过(54台KYN28)中国电气500强企业,联系:
changshangxjz@163.com
以后提供别的联系方法
回复
8楼
你们配完了,可以把你们配的弄上来我们学习学习啊!?
回复
9楼
都在做广告呢?呵呵
回复
10楼
楼上为什么用2台进线隔离,为什么单独用2台计量,进线带计量不行吗?本工程不是市电。10KV无功补偿不是这样算的吧,变压器的0.4KV侧已经作了补偿,是否应该剔除变压器的负荷。
回复
11楼
本人既是工程设计负责人,也是设备定货人,希望有实力的公司积极参与方案设计。
回复