电流互感器的最小工作电流与计量误差?
tomybbclai
tomybbclai Lv.3
2009年05月29日 12:14:35
来自于变压器
只看楼主

3(6)A电表配300/5的电流互感器计量200KW的用电设备,互感器的作用是将工作电流转成小于5A的电流进行计量,如果:1. 小于3A以下是电表计量是否会有误差?误差率是多大?(电表与互感器都是0.5级的)2. 额定工作电流为300A,根据互感器最小工作电流不应小于额定工作电流1/3的要求,如工作电流小于100A时的计量误差有多大?3. 电表的计量电流3A~6A是否要乘上互感器的倍数(即60倍)?

3(6)A电表配300/5的电流互感器计量200KW的用电设备,互感器的作用是将工作电流转成小于5A的电流进行计量,如果:
1. 小于3A以下是电表计量是否会有误差?误差率是多大?(电表与互感器都是0.5级的)
2. 额定工作电流为300A,根据互感器最小工作电流不应小于额定工作电流1/3的要求,如工作电流小于100A时的计量误差有多大?
3. 电表的计量电流3A~6A是否要乘上互感器的倍数(即60倍)?
请各位大大予以解答,谢谢了!
xx_691214
2009年05月29日 14:51:10
2楼
3(6)A电表配300/5的电流互感器计量---------配套的不合理!计量误差将增大!电表应选1.5(6)A.
电表的计量电流3A~6A是否要乘上互感器的倍数(即60倍)?:( ---------没看懂,但,电字要乘上60倍.
回复
lt2686057
2009年05月30日 12:39:35
3楼
电表应选1.5(6)A,互感器选0.2级更准确的,电度表的读数乘以互感器的变比等于实际用电量,
回复

相关推荐

APP内打开