  近几年来,随着科技的高速发展,用电计量设施也迅速改过去传统的先用电后读表缴费,逐步转为现在的先买电充卡,后用户自己在各自的电表上插卡充费,因此,该计量箱安装位置的合适与否将直接影响用户的后期方便使用和管理。   砌体施工中最常见的电气配电箱预留洞,是每栋楼每单元的强弱电配电箱(包括强弱总配电箱)该强电箱是每单元每层俩用户的插卡电表计量箱,供用户经常插卡充费使用;弱电箱是电话(网络)和电视。我们在电气施工分项验收时发现,施工平面图上对该电气预留洞设计的细节尚不够完善,只标明了简单的预留洞距墙边柱的中线距离,而没有详细的、具体规范化的尺寸,也有的在图纸上注明了该洞的尺寸和高度,并附有一说明“电气施工时,电工应紧密配合,做好预留洞及预埋件工作”。这样以来,原本是设计师给电气安装人员留有一个同步、统一协调施工的余地,方便电气施工的一个配合预埋件的方案,恰恰相反,在大量的群体楼房建筑砌体施工中,这些电气设备的功能箱预留洞,大多数没有一个统一的尺寸是按设计规范预留的,在实际施工中是由电气安装工给砌墙的匠工提供该洞的尺寸,而安装工的个人表达能力、组织能力和工作方式各有差异,以及工作时间往往和砌墙工不能同步进行,或者说电气安装工不可能天天守在现场来看管该洞,出现了电气安装工有求于砌体匠工的局面。当我们发现该预留洞出现问题后责任于电气安装工时,在大量的调查中,电气安装工怨气很大,叹天呼地,而有些电工干脆就不求与人,所以,在部分楼栋中就出现了没有留该洞或留洞极不规范等现象。例:在xxx工地 xx#楼中,建造进度只到5层,3个单元 ,共有预留洞15个。而没有留该洞的有5个;没有放置过梁的6个;留有非常恶劣的洞2个;准合格的只有2个。该洞是各层用户的电表计量箱,其箱体的尺寸是寛340×高400×深160mm,按规范标准预留该洞时应预留宽450×高500×深160的放大洞,以便电气安装此箱时调整准确位置和钢线管的进箱镶嵌工序以及留有充分的箱体周边填充物固定。国标GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》第3.0.7 条:“设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。3.0.7的说明:建筑工程施工中,常存在各工种之间配合不好的问题。例如水电安装中应在砌体上开的洞口、埋设的管道等往往在砌好的砌体上打凿,对砌体的破坏较大。因此本条在洞口、管道、沟槽设置上做了相应的规定”。

  然而,有多处楼房砌体施工中往往给预留洞不放置过梁、有的预留的尺寸过大、有的留的过小、还有的预留的过高过低,使整个单元的尺寸极不统一,这样,在后期安装计量箱箱体时,电气安装工要将没有预留的洞孔自己凿成,凡位置没有预留合适的要修复到位;要求每个单元的箱体安装要必须统一尺寸,因此,造成的结果是:

  1、浪费建筑材料;

  2、误工多;

  3、对墙体结构造成的影响大;

  4、建筑垃圾多;

  5、影响主体结构的验收。这些看似不大的问题,在监理工作中,电气和土建监理常常抓,层层监管,但此问题还是在所难免,解决不了根本问题,它已成为砌体工程影响电气安装的一个难题,要彻底解决这一问题,建议: 从设计图纸上作以彻底解决。像地下室和卫生间的窗洞那样规范。为什么这些窗洞在众多的楼群和数量上,没有一个漏掉?没有一个发生高低左右不规范的尺寸现象呢?为什么就不能借鉴呢?!而相比电气配电箱的预留洞则是能屈能伸、可留可漏的施工呢?其原因本人认为还是在图纸和施工交底方案上应作一个彻底的改进,不能继昔日的设计习惯,我们要和WTO接轨,解决一些建筑设计细节的体制问题和施工交底的详细方案,做到砌体施工中电气设备的预留洞能主动性、规范化的预留施工。
免费打赏
tjhe1026
2009年05月29日 16:43:41
2楼
点评:楼主提出的问题具有很强的实践性,没有从事过建筑施工的人,不会知道电气预留洞口存在的问题。
关于弱电箱洞口预留的问题,与结构图纸设计深度有关。在《建筑工程设计文件编制深度规定》中有这样的说法“根据国际惯例,设计院在施工图设计阶段的设计文件深度,以能满足编制投标书和审核承包商深化设计文件为原则。按照当前工程建设现状,设计院“弱电”系统施工图设计文件的内容,应在满足结构施工预留、预埋的前提下,尽量减少图纸工作量。”建筑设计对于弱电系统的设计深度,一般做不到施工图阶段。在实际施工中,弱电系统一般需要专业承包商进行二次深化设计。而业主选择了不同的弱电承包商,会带来不同的弱电设备和安装工艺。因此,预留的弱电箱孔洞不合适,需要修改,是经常发生的。
回复
tjhe1026
2009年05月29日 16:57:24
3楼
点评2:楼主提到的某工程计量箱安装问题,首先,强电设计图纸一般应该给出电气箱的具体尺寸。安装工艺和要求,都有相应配套的图集。只要严格照图施工,应该没有问题。其次,有时电气箱预留洞口出现楼主说的那些问题,“预留洞不放置过梁、有的预留的尺寸过大、有的留的过小、还有的预留的过高过低,……”应该是施工问题,非图纸、图集问题。许多情况下,施工前,电气施工人员不看结构图纸,对电气箱预留位置的结构是什么情况不了解,或者预留位置有其它设备不知情。专业术语叫“不交圈”。有时,箱体厚250mm,而预留位置的二次砌筑墙墙体厚200mm;有时电气箱下方有暖气片……所以,承包商的技术员一定要督促电气施工人员除了看懂电气施工图外,还应该认真看一下结构图纸和建筑图纸!各专业要相互交流。
回复
tjhe1026
2009年05月29日 17:01:43
4楼
点评3:实际施工中,总包方经常将电气专业分包出去。此时,加强电气分包单位的管理更加重要!许多电气分包单位的施工人员根本不看其它专业的图纸,只知道照电气专业图纸施工,让他们看其它专业图纸,根本看不懂。这也是楼主为预留洞口常出现问题感到恼火的原因吧。
回复
zjc8808
2009年07月22日 02:44:07
5楼
tjhe1026 版主您好:

1楼 zhouxiam 怎么一字不差的剽窃我的论文“在建筑砌体施工中电气设备的预留洞”。我叫赵济仓,82级西北电讯工程学院大本毕业,现在西安长庆油田:长庆建设工程监理公司,任电气监理工程师职务,我是2009年1月至2月间在多种网站上发表过此篇文章,您可以在百度、Google 、 搜狗 、有道等搜索引擎上搜索“赵济仓”或注册名“zjc8808”均能搜索出很早我的此篇文章,我无意搜索看到此文章不是我的网名zjc8808(赵济仓的拼音缩写邮箱注册网名)您能否给予更正或通知他予以更正成我的网名?
感谢您对此骗文章的较高评价和提出的宝贵看法。
我的QQ466960778 邮箱 zjc8808@163.com 电话:15029039277
回复
zjc8808
2009年07月22日 03:00:30
6楼
1楼 zhouxiam 您好1

你怎么一字不差的剽窃我的论文“在建筑砌体施工中电气设备的预留洞”。我叫赵济仓,82级西北电讯工程学院大本毕业,现在西安长庆油田:长庆建设工程监理公司,任电气监理工程师职务,我是2009年1月至2月间在多种网站上发表过此篇文章,您可以在百度、Google 、 搜狗 、有道等搜索引擎上搜索“赵济仓”或注册名“zjc8808”均能搜索出很早我的此篇文章,我无意搜索看到此文章不是我的网名zjc8808(赵济仓的拼音缩写邮箱注册网名)请您立即停止侵权行为! 并请将作者更正成我的网名 zjc8808 !!!
感谢2楼 tjhe1026 版主您对此篇文章的较高评价和提出的宝贵看法。在此感谢!
我的QQ466960778 邮箱 zjc8808@163.com 电话:15029039277
回复

相关推荐

APP内打开