干式喷淋事宜,请教
geruqian
geruqian Lv.2
2005年05月14日 21:29:31
只看楼主

干式喷淋系统是否要设高位水箱或气压给水(规范上好像说设),但总觉得干式喷淋管道内是充气的,即使设高位水箱或气压给水,也不是用于保证喷头有压有水,最多是保证干式报警阀开启后能马上有水,特别是在消防泵不能正常启动时,不知道我这样理解对不对,请各位指教。

干式喷淋系统是否要设高位水箱或气压给水(规范上好像说设),但总觉得干式喷淋管道内是充气的,即使设高位水箱或气压给水,也不是用于保证喷头有压有水,最多是保证干式报警阀开启后能马上有水,特别是在消防泵不能正常启动时,不知道我这样理解对不对,请各位指教。
yaaaa
2005年05月14日 22:06:01
2楼
干式只是报警阀后面管道充气,高位水箱或气压给水接入报警阀前面,又有什么矛盾的呢?
回复
geruqian
2005年05月15日 09:21:09
3楼
我不是说有矛盾,只是想请各位探讨一下在报警阀前设高位水箱或气压给水的必要性,而我自己想它的作用是在干式报警阀开启后能马上有水,这样理解对吗?如果它没有此作用就不必设了
回复
yaaaa
2005年05月15日 10:56:16
4楼
高位水箱目的是保证火灾初期10分钟水量,火灾初期消防水泵尚未启动,消防车都还没到现场呢.