风机盘管干工况的新风机组的选择
zhangyonghua525
2009年05月27日 08:49:02
来自于中央空调
只看楼主

我设计的系统是风机盘管加新风系统,风机盘管是干工况运行,由新风负担房间的全部湿负荷和部分冷负荷。因为是新风机组要负担一部分潜热,所以很小的新风量就会需要很多的冷量,在选择新风处理机组时我选不到合适的机组,样本中我依负荷选择的话,样本中的新风量会比我算出来的大很多,举个例子,我算出来的新风量是2603m3/h,冷量是42kw.而样本中只有这样两个参数可以选择(1).新风量3000m3/h,冷量38KW。(2)新风量4000m3/h,冷量51kw

哪些位高手能指导一下我该怎么选择不?谢谢了。是不是这种负担湿负荷的新风机组有另外的样本呢?

相关推荐