12楼
第5条不可以嘛?有时候我也是这样做的
回复
13楼
我觉得3楼说的很好,很对:handshake
回复
14楼
1、3楼说的对,补充下,楼梯属于竖向疏散通道,回路最好独立,不要和平面疏散通道和用回路;
2、3楼图形中我认为有个疑问,是否应急照明都必须自带蓄电池,如果有发电机作为备用情况应该完全不同,因此个人认为选择哪种配线方式,应该根据不同情况定,第一种未必不可。
3、疏散指示灯和疏散应急照明同属火灾应急照明,但一个为指示方向一个为保障疏散照度,功能还是不同的,分开回路也是比较好的。
[
本帖最后由 玄黄 于 2009-5-29 23:45 编辑 ]
回复
15楼
走廊疏散指示标志灯太高,应该在0.5米以下
2普通灯和疏散照明灯具疏散指示标志灯具同回路配线
3疏散指示标志等在拐角处的设置不规范
4楼梯间的疏散指示标志灯设置位置不对,都放在楼梯上了
5设备间备用照明与火灾应急照明尽量不要同回路配线
6井道照明灯具应该设置在门上墙壁上,用壁灯更合适
回复
16楼
很有借鉴,很有帮助,谢谢
回复
17楼
很有借鉴,很有帮助,谢谢
回复
18楼
看不懂,
直接用一次:o 单线路对照平面图不就看的明白点么》
回复
19楼
本人比较赞同14楼前辈的说法,1,具体情况具体考虑.2,楼梯属于竖向疏散通道,回路最好独立.3.正规施工,应急照明灯与疏散指示标志最好分开回路.
从图008普通照明与应急照明的布局上看,个人觉得应急照明灯为自带蓄电池的应急照明灯可能性很大,所以普通灯与应灯灯共回路是合理的.
回复
20楼
好帖子,值得学习。
偶顶!
回复
21楼
第五条不可以.你可以看新版
<民用建筑电气设计规范>
关于火灾疏散照明有明确要求,备用照明与疏散照明不能共回路.有空多翻规范是有好处的
民用建筑电气设计规范>
回复