请各位大师审图
lanxia_008
lanxia_008 Lv.2
2009年05月26日 22:43:07
来自于照明工程
只看楼主

图中照明有何错误之处?

2.jpg

图中照明有何错误之处?

2.jpg


2.jpg

免费打赏
爱芳的日子
2009年05月27日 09:56:45
2楼
有哪位给批讲批讲
回复
popppwp
2009年05月27日 15:05:09
3楼
1走廊疏散指示标志灯太高,应该在0.5米以下
2普通灯和疏散照明灯具疏散指示标志灯具同回路配线
3疏散指示标志等在拐角处的设置不规范
4楼梯间的疏散指示标志灯设置位置不对,都放在楼梯上了
5设备间备用照明与火灾应急照明同回路配线
6井道照明灯具应该设置在门上墙壁上,用壁灯更合适

[ 本帖最后由 popppwp 于 2009-5-27 15:08 编辑 ]
回复
天上飞的是
2009年05月27日 15:40:26
4楼
疏散走道的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.0m以下墙面上、柱上或地面上,且间距不应大于20m。
备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电
回复
lanxia_008
2009年05月27日 17:16:20
5楼
如图,哪种方法更为合理
回复
gdx8785
2009年05月27日 21:39:32
6楼
呵呵,选做法三,干净利落.
题外话:电气管线可别画成水管模样:lol
回复
liewjun
2009年05月28日 06:44:47
7楼
支持楼上的 新民归要求疏散只是灯长亮
回复
hanqiangding
2009年05月28日 11:24:39
8楼
当然是选择3了,当然如果工程小,面积小,则另当别论
回复
yingzhijian
2009年05月28日 16:01:24
9楼
选择2理由如下:
第一:普通照明与应急照明分开,便于以后的二次装修。
第二:应急照明与疏散疏散指示属于疏散照明,可以同用一个回路。
第三:此画法简单,表达明确!
回复
fox007
2009年05月28日 22:29:13
10楼
1不妥,2、3都对。
回复
net.cn.2008
2009年05月28日 23:34:20
11楼
选择3 好施工 很专业 很明确