新手“房间配电箱新鲜出炉”
elec2009
elec2009 Lv.4
2009年05月26日 17:03:29
只看楼主

新手“房间配电箱新鲜出炉”啦~!哈哈,大家不要见怪~~:$

房间配电箱.JPG

新手“房间配电箱新鲜出炉”啦~!哈哈,大家不要见怪~~:$

房间配电箱.JPG

免费打赏
爱芳的日子
2009年05月27日 10:08:19
2楼
40A的空开用10平方的线,有点浪费吧?
回复
ljs1399
2009年05月27日 10:37:24
3楼
不浪费..下级开关选大了.上级开关不不是要选择很大.不然上下级开关没有选择性.我一般做法10平方的线40A.16平方选择63.电线载流量应该比开关大.
回复
fenghaodai
2009年05月27日 12:53:16
4楼
厨房、卫生间的插座要单独回路
空调要用6平方的线
回复
elec2009
2009年05月27日 23:21:43
5楼
6平方太夸张了~4就可以了~~
回复