我用的是三相四线,并且全是铝线,以前是动力线,零线25平,火线35平.由于时间长,线路长,导致线路老化,经常产生以下现象:正常情况下量线电压230V相电压400V,但启动一台2P空调线电压只有180V相电压正常,所以可以确定是零线的问题,但前端零线是其他公司的不可以换,为了保证电压的正常,想做一个重复接零,(前端是变压器空气开关).这个零线地网怎么做?我计划做2mX2m的地网,用镀锌扁铁间隔40cm做两层,
我用的是三相四线,并且全是铝线,以前是动力线,零线25平,火线35平.由于时间长,线路长,导致线路老化,经常产生以下现象:
正常情况下量线电压230V相电压400V,但启动一台2P空调线电压只有180V相电压正常,所以可以确定是零线的问题,但前端零线是其他公司的
不可以换,为了保证电压的正常,想做一个重复接零,(前端是变压器空气开关).这个零线地网怎么做?我计划做2mX2m的地网,用镀锌扁铁间隔40cm做两层,
其中填埋回土,但改善土质用什么我不太清楚!望给为给予帮助
12楼
这个想法不现实.
假如变压器侧的零线接地为4欧,你的重复接地也是4欧,加在一起就是8欧.
如果通过10安的电流,压降是多少呀!
低压系统中的重复接地是为了安全,而不是减少压降.
回复
13楼
同意四楼的说法。。。。:)
回复
14楼
低压系统中的重复接地是为了安全,而不是减少压降.:handshake
同意四楼的说法:victory:
回复
15楼
我以上几位大师的话都有一定的道理,我更加看重的是线路改造和变压器增加容量的说法,不知你的变压器容量有多大,实际负载有多大,如果负载超过变压器容量百分十的话,那就必须要增加变压器容量了,如果没有了可以再看一下变压器在第几档上,如可以的话,可以适当调高一档,如果前段用户电压太高了实在不能的话,那只有线路工改造了,重复接地,我认为起不了根本作用的。
回复
16楼
你的电压降低不是因零线没有“重复接零”(应该是重复接地)影响的。而是你线路长,并且线路由于老化,负荷增加,供电容量没有增加造成的。
回复
17楼
引用:
原帖由 zouwenbin-1102 于 2009-5-26 12:23 发表
我用的是三相四线,并且全是铝线,以前是动力线,零线25平,火线35平.由于时间长,线路长,导致线路老化,经常产生以下现象:
正常情况下量线电压230V相电压400V,但启动一台2P空调线电压只有1 ...
应该是相电压230v线电压400v.
正解 且同意四楼意见!!
回复
18楼
重复零线怎么做
:handshake 先查清楚原因,
如果是相电压有问题,接一根零线过来,就ok
回复
19楼
这同重复接地没什么关系,现在出现的问题是电压降的问题,不是接地的问题。
线路有多长?变压器容量有多大?负载有多大?
回复
20楼
线路有多长?变压器容量有多大?负载有多大?
回复
21楼
由于时间长,线路长,导致线路老化,因此,最好就是改造线路
回复