重复零线怎么做
zouwenbin-1102
2009年05月26日 12:23:04
只看楼主

  我用的是三相四线,并且全是铝线,以前是动力线,零线25平,火线35平.由于时间长,线路长,导致线路老化,经常产生以下现象:正常情况下量线电压230V相电压400V,但启动一台2P空调线电压只有180V相电压正常,所以可以确定是零线的问题,但前端零线是其他公司的不可以换,为了保证电压的正常,想做一个重复接零,(前端是变压器空气开关).这个零线地网怎么做?我计划做2mX2m的地网,用镀锌扁铁间隔40cm做两层,

  我用的是三相四线,并且全是铝线,以前是动力线,零线25平,火线35平.由于时间长,线路长,导致线路老化,经常产生以下现象:
正常情况下量线电压230V相电压400V,但启动一台2P空调线电压只有180V相电压正常,所以可以确定是零线的问题,但前端零线是其他公司的
不可以换,为了保证电压的正常,想做一个重复接零,(前端是变压器空气开关).这个零线地网怎么做?我计划做2mX2m的地网,用镀锌扁铁间隔40cm做两层,
其中填埋回土,但改善土质用什么我不太清楚!望给为给予帮助
免费打赏
liu.yanjin
2009年06月01日 09:48:51
22楼
线电压正常,相电压偏低?应该是单相负荷不平衡或者单相漏电造成的,跟接地无关。
回复
nanhu006
2009年06月01日 16:25:08
23楼
重复零线怎么做
问题好像有点不清, 这和零线有很大关系吗?
回复
diangongyun
2009年06月01日 21:58:05
24楼
我也同意楼4的意见!
:)
回复
jkchong501
2009年06月02日 10:27:43
25楼
可以将空调开启后,分段测量一下电压,仔细检查一遍线路,应该是接触不良引起,最可能出问题的是接头、开关等部分。

[ 本帖最后由 jkchong501 于 2009-6-2 10:28 编辑 ]
回复
peipei-2004913
2009年06月02日 17:28:10
26楼
俺感觉重复接地没用,而是线路太长,压降太大
回复
phoenixforce
2009年06月02日 23:15:05
27楼
或许是后期增加的容量使三相严重不平衡所致,零点漂移了。重复接地也未尝不是一种尝试性的解决方案。况且你的导线又是铝线,呵呵,这个就不用多说了吧,不如换铜线了。另外分段测量电压也是解决问题的一种手段哈
回复
zouys
2009年06月03日 01:31:08
28楼
原电缆不变的情况下,从变压器中性点单独引根Φ35的铝电线到你公司进户零线不就得了,这样的费用还不见得比你“另起炉灶”高
回复
zou_yang1
2009年06月03日 12:47:54
29楼
Zhe ge shi xian lu lao hua,dian zu zeng da. Xian lu ya jiang zeng da.jie jue ban fa shi zai mo duan bing lian yi ge dian rong .zuo dian ya bu chang.
回复
zou_yang1
2009年06月03日 12:49:39
30楼
Zhe ge shi xian lu lao hua,dian zu zeng da. Xian lu ya jiang zeng da.jie jue ban fa shi zai mo duan bing lian yi ge dian rong .zuo dian ya bu chang.
回复
zhonghongyu0
2009年06月03日 17:15:51
31楼
同意改造线路的说话
重户接零不起作用
回复