我用的是三相四线,并且全是铝线,以前是动力线,零线25平,火线35平.由于时间长,线路长,导致线路老化,经常产生以下现象:正常情况下量线电压230V相电压400V,但启动一台2P空调线电压只有180V相电压正常,所以可以确定是零线的问题,但前端零线是其他公司的不可以换,为了保证电压的正常,想做一个重复接零,(前端是变压器空气开关).这个零线地网怎么做?我计划做2mX2m的地网,用镀锌扁铁间隔40cm做两层,
我用的是三相四线,并且全是铝线,以前是动力线,零线25平,火线35平.由于时间长,线路长,导致线路老化,经常产生以下现象:
正常情况下量线电压230V相电压400V,但启动一台2P空调线电压只有180V相电压正常,所以可以确定是零线的问题,但前端零线是其他公司的
不可以换,为了保证电压的正常,想做一个重复接零,(前端是变压器空气开关).这个零线地网怎么做?我计划做2mX2m的地网,用镀锌扁铁间隔40cm做两层,
其中填埋回土,但改善土质用什么我不太清楚!望给为给予帮助
2楼
可以用降阻剂.或用木炭+食盐+水.前者施工简单.后者施工比较麻烦.
回复
3楼
应该是相电压230v线电压400v.
楼上的方法较好.
回复
4楼
你这种做法没有用。你的电压降低不是因零线没有“重复接零”(应该是重复接地)影响的。而是你线路长,并且线路由于老化,负荷增加,供电容量没有增加造成的。
只能改造线路,增加变压器容量才能解决。
回复
5楼
变压器没有问题!不可能是重复接地的问题,后端200m用电他自己做了一个接地网做保护接地用
回复
6楼
谢谢!可否把后者的施工方法说下
回复
7楼
重做接地后你想用大地导电代替前端的N线?这样做是没有用的。同意4楼的说法。
回复
8楼
不是完全替代前面N线,只是想把前面所损耗部分补偿回来!
回复
9楼
改善土质最经济的办法是回填黄泥,较高的费用是用降阻剂.,麻烦点的方法是木炭+食盐+水。
我赞同4楼的说法。
回复
10楼
同意4楼的观点!!!:loveliness: :loveliness:
回复
11楼
不是完全替代前面N线,只是想把前面所损耗部分补偿回来! 这是什么理论?
回复