急!关于送配电调试问题
jiangliping912
2009年05月26日 11:39:54
只看楼主

本人才接触安装,请教下高手,如何计算送配电调试?例如:一台变压器出来接了一台低压进线柜、一台低压电容器柜、2台低压馈线柜(其中两台馈线柜各分5个回路至各动力照明线路)那么1kv送配电系统调试,该按几个系统算啊,1个、2个、4个、还是10个啊

本人才接触安装,请教下高手,如何计算送配电调试?
例如:一台变压器出来接了一台低压进线柜、一台低压电容器柜、2台低压馈线柜(其中两台馈线柜各分5个回路至各动力照明线路)那么1kv送配电系统调试,该按几个系统算啊,1个、2个、4个、还是10个啊
免费打赏
lingxuct
2009年05月26日 12:03:27
2楼
做预决算的。
一台变压器调试,一段母线调试,5个系统调试,一个电容柜调试。
回复
tccfy
2009年05月26日 23:36:11
3楼
1KV交流配电系统调试应该看你低压柜分配出去的回路是否有表记和继电保护和二次测量回路,有几个算几个,但是去电机的不能算,因为电机要套电机检查接线和电机试验子目,详细解释在定额解释汇编里有