熔断器+接触器+热继电器的回路能用在抽屉柜上吗?
tulingjun45
2009年05月25日 16:45:43
只看楼主

我是从来没有这么做到过的,现在要求小电动机回路用熔断器+接触器+热继电器的配电方式,并且是安装在MNS型的抽屉柜内的,能实现吗?主要是即使装上去了,怎么断开抽屉回路呢?采用刀熔开关是不是会可行呢?[ 本帖最后由 tulingjun45 于 2009-5-25 16:58 编辑 ]

我是从来没有这么做到过的,现在要求小电动机回路用熔断器+接触器+热继电器的配电方式,并且是安装在MNS型的抽屉柜内的,能实现吗?主要是即使装上去了,怎么断开抽屉回路呢?

采用刀熔开关是不是会可行呢?

[ 本帖最后由 tulingjun45 于 2009-5-25 16:58 编辑 ]
cyb7311
2009年05月26日 09:22:20
2楼
不知道楼主的负载是那种,一定要用熔断器吗?
强烈要求与用户或设计院沟通,改为短路器,
如果一定要这样做,刀熔开关我认为是可行的的
回复
wy2yw
2009年05月26日 09:57:22
3楼
同楼上。。。。。。。。。。。。。
回复
g368179105
2009年05月26日 11:30:02
4楼
抽屉柜的断路器是靠转换机构来操作的,熔断器可以这么操作吗?个人认为是不可行。
我是个爱捣蛋的人,别人要求的我不一定会答应,除非有理我才听得进去。
回复
tjw54300
2009年05月26日 13:45:49
5楼
有这样用的可以介绍下
回复
tulingjun45
2009年05月26日 16:56:00
6楼
5.5kW以下的电动机,基本都是2,3类负荷
那是个老厂,都是老观念的人,哎
回复
tulingjun45
2009年05月26日 16:58:00
7楼
今天问了个成套厂厂家,说一定要用也可以,但抽屉柜的单元最起码要400高的。。。我一个原来只需要用到200/2回路的现在用400,得不偿失的很
回复
renshenghebi
2009年05月27日 08:24:48
8楼
我对成套知识缺乏,学习中,谢谢.
回复
cf0726
2009年05月27日 22:52:28
9楼
老外的常规设计就是这种方案。
在国内曾就关于熔断器还是断路器作为保护器件进行过广泛的争论,有很多这方面的文献。
国内主要是考虑维护更换的方便性而采用了断路器来保护,如果从保护的完善性来讲熔断器是最合适的。
这也许就是中国特色吧。
回复
hchfy
2009年05月28日 00:09:26
10楼
可以做,用溯高美熔断器开关,能做8E/4
回复
xiaoniao_fly
2009年05月28日 11:09:18
11楼
我们这里的小功率电机低压抽屉柜里没有熔断器··
回复

相关推荐

APP内打开