请教:1#变压器为2*1600KVA,计算负荷2545KW的变压器,2#变压器2*800KVA,计算负荷1094KW,3#变压器2*800KVA,计算负荷978KW.应该选择多大的进线母线.如何计算.谢谢!
请教:1#变压器为2*1600KVA,计算负荷2545KW的变压器,2#变压器2*800KVA,计算负荷1094KW,3#变压器2*800KVA,计算负荷978KW.应该选择多大的进线母线.如何计算.谢谢!
2楼
你的母线是从高压来的?还是进低压进线柜???
回复
3楼
还有就是采用的是铜母线吗?实际上查查载流量手册就可确定。----请高手指点
回复
4楼
是低压进线柜母线吧?!
要满足变压器满负荷运行时低压侧最大电流。
I=P/1.732*U (P-变压器容量KVA;U-低压侧电压0.4KV)
算出电流值,然后查母线规格及载流量作出选型。
回复
5楼
我们是这样选择的:
低压铜排是根据变压器出线侧之断路器长延时电流进行选择的,
1.首先根据变压器之参数(主要是电流)计算出之其出线端所用之断路器型号,规格(如长延时电流,IC值)
2.根据变压器出线侧之断路器长延时电流选择低压母排,低压母排选择可见下:
回复
6楼
支持5楼
回复
7楼
mingsy_tl,比如说TMY-3(40X5)+(30X4) 如何确定(30X4)的,请赐教!
回复
8楼
我记得GB7251上有相关的描述,具体情况记清了,好相是当铜排截面积大于16时,零线可按相线的一半进行选择.详细情况自己查标准吧
回复
9楼
你的母线是从高压来的?还是进低压进线柜???
回复
10楼
:) :) :) :) :) :)
回复
11楼
头疼~这么大的开关,干活的好累啊
估计是大的不能在大了的母线了,5000的开关吧?记得以前好象用的10*100的四棵,母线可能是10+120双的,时间太久了,记不清楚了
回复