收房时发现天花板有裂缝,长5米左右,宽度约2cm(最宽处),从客厅一边斜向延长至另一边。找开发商理论说是水泥干缩缝,正常。可不理解的是:裂缝同时现浇板上还有多处蜂窝状板体,铲掉腻子后竟然还出现了松散的类是黄土样粉状物。 请求各位专家剖析剖析,裂缝原因及整改办法,重要的是这房子到底还能不能住人。 劳大家费心,十分感谢!
哪有干缩2厘米的裂缝,施工质量问题吧!楼主要索赔才行啊!不然亏大了!
回复
14楼
20mm啊,这房子完蛋了,找安全鉴定所鉴定吧,准备打官司。
回复
15楼
发现东西不错。特过来看看!!!
回复
16楼
开发商要负责,不论是什么原恩,应该是第一个处理的
回复
17楼
很好的学习资料,谢谢!
回复
18楼
什么原因也不会有2cm吧,老鼠都能钻过去哦,肯定是楼主笔误(2mm还差不多),不然楼板都断了哦!
回复
19楼
2CM的裂缝真是太吓人了,如果是这样可是严重的质量问题了,应该好好处理一下
回复
20楼
如果是2mm的话,首先检查下楼板挠度会不会有问题,到楼上跳一跳感觉下就知道了。然后找来图纸复核下配筋。有可能是施工没有做好,如果没问题的话应该是混凝土浇捣不好了。放段时间,看下裂缝还会不会加宽。
回复
21楼
2cm的裂缝?太吓人了,如果是这样可是严重的质量问题了!如果是2mm的话,建议找安检部门看下!然后再会同KFS,施工,监理,设计单位商量解决!该修的修!该赔的赔!
回复