住宅现浇板裂缝
x81183868
x81183868 Lv.2
2009年05月25日 13:52:26
来自于建筑施工
只看楼主

收房时发现天花板有裂缝,长5米左右,宽度约2cm(最宽处),从客厅一边斜向延长至另一边。找开发商理论说是水泥干缩缝,正常。可不理解的是:裂缝同时现浇板上还有多处蜂窝状板体,铲掉腻子后竟然还出现了松散的类是黄土样粉状物。 请求各位专家剖析剖析,裂缝原因及整改办法,重要的是这房子到底还能不能住人。 劳大家费心,十分感谢!


2009年05月25日 15:24:28
2楼
不管是什么裂缝。开发商都要负责。不过我觉得可能是温度裂缝。
回复
zhaowentao902
2009年05月25日 16:12:49
3楼
有可能是板跨度较大,板厚较薄,配筋不合理,结构面有了裂缝,后期二次结构施工时没有进行处理。
回复
zhaowentao902
2009年05月25日 16:14:12
4楼
说白了还是质量问题,看完以后怀疑混凝土质量问题
回复
kongpeng123456
2009年05月26日 00:10:36
5楼
2CM了,还干缩裂缝了,细察
回复
jinghua200833
2009年05月26日 13:26:39
6楼
缝太宽了20mm呀,应详查:Q
回复
vgplou
2009年05月26日 13:34:55
7楼
觉得有点严重了,没见过这么宽和长的裂缝
回复
lshaojie
2009年05月26日 21:54:38
8楼
这肯定是严重的质量问题
裂缝20mm大大超过规范要求的小于3mm的要求
回复
mecidar
2009年05月27日 10:15:35
9楼
2cm的裂缝?楼板应该断了吧?规范是0.3mm。楼主会不会是笔误?如果是2mm的话,首先检查下楼板挠度会不会有问题,到楼上跳一跳感觉下就知道了。然后找来图纸复核下配筋。如果没问题的话应该是混凝土浇捣不好了。放段时间,看下裂缝还会不会加宽。不会的话,沿缝开V形槽,用环氧砂浆补,面挂钢丝网,粉刷。完毕。
回复
h6724
2009年05月27日 17:05:09
10楼
2cm的裂缝有一点夸张了,2mm倒也有可能。很有可能是采用商品混凝土,混凝土配合比和施工养护不合理造成的
回复
lifeng1984412
2009年05月29日 08:17:52
11楼
据楼主描述,首先怀疑是混凝土强度不够~混凝土已经丧失粘结力了!你应该观察一下是否有很大挠度。之后找一家检测单位进行一下检测!
回复

相关推荐

APP内打开