12楼
楼主说;设计师说这个是排风口。对。
但是;不仅没有安装软接,,,,
关键是;应该既排风,又能进新风。而且应该有热交换!既能换新风,又节能!!!
回复
13楼
楼主说;设计师说这个是排风口。对。
但是;不仅没有安装软接,,,,
关键是;应该既排风,又能进新风。而且应该有热交换!既能换新风,又节能!!!
回复
14楼
排风机,看风口的大小。
回复
15楼
是一台新风机,没有安装软接头和吊装减震。
回复
16楼
看看以上朋友的回复,让我学到很多呀,呵呵
回复
17楼
什么东西,不想说了
回复
18楼
如果是排风机,做法很不规范。楼上的都说了。
我看哪个扁形的风箱,是不是用来加什么过滤网啊,比如说:碳网(吸附有害物质);但也哟可能是集风箱,因空间受限才做成那个样。
再者,防雨百叶是否够小,我们现场经常因防雨百叶够小,阻力增加导致风机烧毁哦。
回复
19楼
问题多了去了,到时候完工,吊顶上面在打雷,工程款是别想拿了
弱弱的我问一句,有图纸的么?其实小的工程成本原因也无妨,但是软接是一定要有的,
减震也要有这些不该偷,到时候很难处理噪声问题的,另一个你这边支架没有的么?加两个在,注意好防雨百叶,我担心这样的队伍,防雨百叶是个难题啊:L
好在暖通不是危险行业,就算出问题也是漏风和感觉不舒适:L
总得来说问题不大,很符合现实
叫我说风机都可以免了,自然通风加个换气扇得了:L 太雷人了
回复
20楼
你现在把吊杆打在铝合金框架上到时候漏水,你是说不清楚的,哎。节哀吧:time:
回复
21楼
做的乱七八糟的,别的地方可能也不怎么样.
回复