◎◎◎关于1000kW的风冷柴油发电机通风设计◎◎
smallcloud
smallcloud Lv.2
2009年05月25日 09:22:51
来自于通风排烟
只看楼主

1000kW风冷柴油发电机,自带风机风量99000m3/h,柴油机热辐射74kW,电动机热辐射53kW,机房尺寸13×12×4.5m,该如何计算进风量和排风量?进风量等于去除房间热辐射的风量和发电机自带风机风量之和吗?请高人指教[ 本帖最后由 smallcloud 于 2009-5-25 09:54 编辑 ]

1000kW风冷柴油发电机,自带风机风量99000m3/h,柴油机热辐射74kW,电动机热辐射53kW,机房尺寸13×12×4.5m,该如何计算进风量和排风量?进风量等于去除房间热辐射的风量和发电机自带风机风量之和吗?请高人指教

[ 本帖最后由 smallcloud 于 2009-5-25 09:54 编辑 ]
免费打赏
smallcloud
2009年05月25日 09:54:57
2楼
自己顶一下!!
回复
softhappy
2009年07月16日 14:25:10
3楼
顶一下!谁来解决这个问题?
回复
wge_2001
2009年07月16日 16:46:45
4楼
呵呵,这个问题我以前也碰到过,
如果你想计算:可参考民用建筑电气设计规范中柴油发电机那一章
如果你不想计算,给你一个厂家推荐值:1000kw进风口面积13m2,排风口面积10m2,废气量15240m3/h。厂家给的值偏大,做到进风口面积6,排风口面积5就可以了。
回复
appllep2009
2009年10月13日 00:25:16
5楼
在新出版的《供热通风手册》中有这个计算,在人防通风那一节。
回复
w5208833
2009年10月13日 13:04:30
6楼
需要计算,看看这篇文章
回复
jiewoo
2009年10月18日 09:48:32
7楼
1000KW 柴油发电机做全风冷,如果是人防地下室,你算一下就知道了,活门的个数就会做死你