在学习当中遇到一些问题,向大家求教一下:一、关于荷载组合在抗震课本上看到,框架结构设计中一般应考虑以下两种组合:1)地震作用效应与重力荷载代表值的组合2)竖向荷载效应,包括全部恒载与活载的组合 对于前面的组合在建筑设计表达式中对应于那种组合呢?是承载能力极限状态所考虑的基本组合和偶然组合,还是正常使用极限状态所考虑的标准组合、频遇组合和准永久组合?二、关于两阶段抗震设计方法在两阶段抗震设计方法中写道,第一阶段设计按与基本烈度相对应的
在学习当中遇到一些问题,向大家求教一下:
一、关于荷载组合
在抗震课本上看到,框架结构设计中一般应考虑以下两种组合:
1)地震作用效应与重力荷载代表值的组合
2)竖向荷载效应,包括全部恒载与活载的组合
对于前面的组合在建筑设计表达式中对应于那种组合呢?是承载能力极限状态所考虑的基本组合和偶然组合,还是正常使用极限状态所考虑的标准组合、频遇组合和准永久组合?
二、关于两阶段抗震设计方法
在两阶段抗震设计方法中写道,第一阶段设计按与基本烈度相对应的
众值烈度的地震动参数,求得地震作用标准值和相应的作用效应,然后与其他荷载效应按一定的组合系数进行组合,对结构构件截面进行承载力
验算···
疑问:1)抗震设防烈度不是对应于基本烈度么,而上面怎么采用的是众值烈度的地震动参数呢?
2)上面是写得验算,我怎么看到有的资料上在进行内力组合时以确定截面配筋量时还用到
1)地震作用效应与重力荷载代表值的组合2)竖向荷载效应,包括全部恒载与活载的组合
这两个组合呢?
请知道答案的朋友解答,非常感谢!:)
2楼
具体组合系数请参照高层规范里面有很详尽的组合情况,考虑地震和不考虑抗震有不用的组合系数。
回复
3楼
请楼上的说得具体点,我是新手,谢谢!
回复
4楼
一个地震只有一个等级,根据破坏的程度有着多个不同的烈度!
恒载和活载的最基本组合:1.2G+1.4Q 1.35G+0.7X1.4Q
G/Q大于等于2.8时可取1.35G+0.7X1.4Q,小于2.8取1.2G+1.4Q 。
考虑地震系数考虑水平,竖向系数看下高规没办法写!
回复
5楼
抗震设防烈度是过去讲的中震,我们计算采用的众值烈度既小震。
请看一下《抗震设防分类标准》的术语“抗震设防烈度”和《抗规》的总则条文。地震作用的大小不是一定的,众值烈度为63%,大震发生概率2~3%,基本烈度地震(中震)为10%,都按中震设防是合理的,但要和经济性平衡,所以计算用小震,采取一定构造措施,保证其抗住中震,大震下不至于倒塌。
中震可修,不是指中震不坏,小震——不坏,才是所谓的承载力验算和使用阶段计算。
至于组合,要注意一点,所有有地震作用参与的组合,构件承载力要采用经过“抗震承载力调整”后值——SE<=R/re,很多时候是常见荷载控制的,必须同时满足S<=R。不是仅仅看哪个组合大,截面配筋就靠其控制,往往一些所谓大师也常说错的。
中震不算是有范围的,不算是因为经过多年积累数据和经验,只要满足构造要求,建筑是可以承受中震既“基本烈度”地震的,好像日本是用中震弹性计算的,我们国家还没有那个经济实力。
中震下弹性计算很少有这个要求,塑性计算是不考虑荷载分项系数的,比较复杂,希望请其他人继续指教,这段时间很忙,有空再来学习!
回复
6楼
非常感谢!:) :)
回复