设计图纸中散流器风口应该标什么尺寸?
zhangmingyin123
2009年05月24日 09:34:54
来自于中央空调
只看楼主

请问各位大侠们:暖通设计图纸中散流器风口标的是什么尺寸,是喉部尺寸,还是面尺寸?我以前是标面尺寸,现在我的新老大告诉我是标喉部尺寸。我在其他设计院的同学也标面部尺寸,到底是标什么尺寸,我现在糊涂了。

请问各位大侠们:暖通设计图纸中散流器风口标的是什么尺寸,是喉部尺寸,还是面尺寸?
我以前是标面尺寸,现在我的新老大告诉我是标喉部尺寸。我在其他设计院的同学也标面部尺寸,到底是标什么尺寸,我现在糊涂了。
免费打赏
zsyooo
2009年05月24日 11:12:28
2楼

标面尺寸
回复
yegogo
2009年05月27日 21:04:24
3楼
这个问题我也迷糊中...................
回复
sheng3820486
2009年05月27日 21:46:48
4楼
应该是喉部尺寸。。。呵呵
回复
hvacbobo
2009年07月06日 11:34:58
5楼
我以前标的是面部尺寸,
这东西,我想你在标注的时候,注明就行了吧,你 注明标的是什么地方的尺寸。散流器如果选好的话,那它的喉部尺寸和面部尺寸就对应了。
回复
chinalnkydlzc
2009年07月06日 14:27:59
6楼
如果风口这个小部件,可以依标准生产就好了!还是标喉部尺寸吧!以后麻烦少!要不就以数据表跟这!
回复
j04150124
2009年07月15日 17:00:11
7楼
应该是喉部尺寸 面部尺寸很多都一样的 一样大小的面部尺寸好配合装修