当集中标注的钢筋数少于原位标注的钢筋总数时
mahoud
mahoud Lv.12
2005年05月13日 22:50:45
只看楼主

当集中标注的钢筋数少于原位标注的钢筋总数时,在支座处如何处理?例如:集中标注为LL8(9)250*400φ8@150(2)3Φ20与原位标注:2Φ20+2Φ223根20的与2Φ20+2Φ22在重合位置是不是减去1跟20的?还是有其他处理方式?或者是图纸有问题?请指教?

当集中标注的钢筋数少于原位标注的钢筋总数时,在支座处如何处理?
例如:
集中标注为
LL8(9)250*400
φ8@150(2)
3Φ20
与原位标注:
2Φ20+2Φ22

3根20的与2Φ20+2Φ22在重合位置是不是减去1跟20的?还是有其他处理方式?或者是图纸有问题?请指教?
免费打赏
shanghaigarden
2005年05月13日 22:59:03
2楼
服从原位标注,4根钢筋。
回复
mahoud
2005年05月13日 23:15:31
3楼
那就是减去1跟20的钢筋了?在哪里减?还是变为5根钢筋?
回复
linc
2005年05月18日 16:11:15
4楼
你这标注有问题吧?应该是原位标注要高于集中标注的!你看看03G101-1吧。
回复
worldqiren
2005年05月18日 16:42:28
5楼
你这标注好像是有问题,原位标注应至少含有集中标注指明的贯通筋。这样的标注会让施工无所适从。
回复
zgltj05
2005年06月22日 22:04:21
6楼
图纸错了
回复
sc-lz-yy
2005年06月23日 16:50:21
7楼
很常见!一般多跨梁有此现象。
梁下有标注以标注为准,梁下没有标注的以集中标注为准。
回复
huanghaotian
2005年06月23日 20:41:04
8楼
我还没见过这样的情况,像你上面说的我见过的好像都是2Φ20 (与原位标注相同)没有见过集中标注中是3Φ20
而原位标注中是2Φ20+2Φ22

我认为是你进行了梁的钢筋调整,但只调了某一个支座就如同你所说的,假设一个4跨梁,程序生成别的支座都是3Φ20+xxxx,而你把其中一个支座改为2Φ20+2Φ22 ,这样就出现了你上面所遇到的问题



回复
huanghaotian
2005年06月23日 20:43:41
9楼
要不你再生成一遍梁的配筋看看,我觉得我说得对,呵呵
回复
zhongtieyiju
2006年02月27日 10:55:48
10楼
我是最近刚刚接触集中标注,脑袋有点忽悠。保留意见。
回复
yms168
2006年02月27日 12:09:37
11楼
原位标注级别高于集中标注,以原位标注为准!如果截断就搭接或焊接!
回复

相关推荐