整定值的疑惑
runfire
runfire Lv.2
2009年05月23日 17:31:28
来自于继电保护
只看楼主

单位高压继保模块由于质量问题无法正常显示,不能起到保护作用,考虑到安全,让厂家重新换了一批新的模块.来回也花了不少钱,但是当要输入保护整定值的时候 问题来了,设计院出的原始图纸上只标明了有哪几种保护,没有写出具体数值,查阅变电站的高压设备验收报告里也没有发现具体整定值.老的模块由于无法自检通过,看不出来原先设定在里面的数值,也就是说无法查阅.做模块的厂家说没有能力计算整定值,他们只 能 是帮忙输入一下而已,找了设计院,设计院说原来设计的几位工程师已经不干了,现在负责电气的工程师说他们只是出个图而已,具体也不做计算,靠,不想帮忙就直说啊,说他们不计算,谁敢 谁有能力计算啊!现在整套系统就这么没有整定值的情况下在运行,该怎么办?大家支个招吧

单位高压继保模块由于质量问题无法正常显示,不能起到保护作用,考虑到安全,让厂家重新换了一批新的模块.来回也花了不少钱,但是当要输入保护整定值的时候 问题来了,设计院出的原始图纸上只标明了有哪几种保护,没有写出具体数值,查阅变电站的高压设备验收报告里也没有发现具体整定值.老的模块由于无法自检通过,看不出来原先设定在里面的数值,也就是说无法查阅.做模块的厂家说没有能力计算整定值,他们只 能 是帮忙输入一下而已,找了设计院,设计院说原来设计的几位工程师已经不干了,现在负责电气的工程师说他们只是出个图而已,具体也不做计算,靠,不想帮忙就直说啊,说他们不计算,谁敢 谁有能力计算啊!现在整套系统就这么没有整定值的情况下在运行,该怎么办?大家支个招吧
免费打赏
tianpengbo007
2010年06月11日 01:39:40
12楼
整定计算书一定要保存好了啊
回复
sunwei7980
2010年06月12日 16:01:29
13楼
支持10楼
回复
sh_qi
2010年06月15日 19:23:54
14楼
查原始的试验报告
回复
wangwei4210
2010年06月15日 22:44:35
15楼
我们新增的设备保护都是设计院先出,然后现场由现场人员和厂家设定的,厂家要出一份保护定值的一个文件...:lol
回复
lingxuct
2010年06月16日 12:15:38
16楼
有关高压设备新安装、更换、改造时,保护定值由谁出的问题,以前专门讨论过,用搜索方法能找到。
回复
yzrdsf
2010年08月06日 10:16:20
17楼
:) :) :)
回复
aa1367
2010年08月07日 11:41:01
18楼
不会吧。看得出来你们单位管理很混乱,是私企吧,定值管理和计算都应该重视,关系到安全和效益啊!
回复
炊烟111111
2010年08月08日 17:00:45
19楼
回复
wang1983-027
2010年08月24日 14:39:53
20楼
自己计算下算了,这个先在书上找找相关的东西,再计算
回复
阿伏
2017年01月12日 09:17:22
21楼
路过,学习,谢谢