单位高压继保模块由于质量问题无法正常显示,不能起到保护作用,考虑到安全,让厂家重新换了一批新的模块.来回也花了不少钱,但是当要输入保护整定值的时候 问题来了,设计院出的原始图纸上只标明了有哪几种保护,没有写出具体数值,查阅变电站的高压设备验收报告里也没有发现具体整定值.老的模块由于无法自检通过,看不出来原先设定在里面的数值,也就是说无法查阅.做模块的厂家说没有能力计算整定值,他们只 能 是帮忙输入一下而已,找了设计院,设计院说原来设计的几位工程师已经不干了,现在负责电气的工程师说他们只是出个图而已,具体也不做计算,靠,不想帮忙就直说啊,说他们不计算,谁敢 谁有能力计算啊!现在整套系统就这么没有整定值的情况下在运行,该怎么办?大家支个招吧
单位高压继保模块由于质量问题无法正常显示,不能起到保护作用,考虑到安全,让厂家重新换了一批新的模块.来回也花了不少钱,但是当要输入保护整定值的时候 问题来了,设计院出的原始图纸上只标明了有哪几种保护,没有写出具体数值,查阅变电站的高压设备验收报告里也没有发现具体整定值.老的模块由于无法自检通过,看不出来原先设定在里面的数值,也就是说无法查阅.做模块的厂家说没有能力计算整定值,他们只 能 是帮忙输入一下而已,找了设计院,设计院说原来设计的几位工程师已经不干了,现在负责电气的工程师说他们只是出个图而已,具体也不做计算,靠,不想帮忙就直说啊,说他们不计算,谁敢 谁有能力计算啊!现在整套系统就这么没有整定值的情况下在运行,该怎么办?大家支个招吧
2楼
自己不能做的话,找国网公司的帮你做吧。
回复
3楼
这是最后一招,8晓得找国网的人来做这个要多少费用,哎 .....
回复
4楼
有意思,综保换了,保护定值找不到了,找原来的《继电保护计算书》!
继电保护《定值单》应该在《继电保护计算书》内,需要通过几级审核与批准的,这个东西应该保存在“电气设备主管工程师”那里,如果他(或她)也找不到了,让他(或她)重新做《继电保护计算书》!
回复
5楼
:L :L :L 要是回答上面说的东东和人一个都没有,是不是很吃惊?
回复
6楼
:lol :handshake :handshake :handshake 不!!!不吃惊!我这也是!就我自己一人搞定。
回复
7楼
:) :time:
回复
8楼
6楼的强!
能说说是怎么“自己一人搞定”的?
回复
9楼
真的佩服!原来从哪儿来的,肯定有书面而且还盖章的,找一找啊!实在找不到就去找存根。
回复
10楼
呵呵,这个据我所知,定值是供电企业调度继保专业的人算的,由他们提供的,不是设计院算的,楼主去供电企业调度部门找找看?可能要花钱的。
回复
11楼
继电保护整定单是一定存在的不然是无法通过验收的。
回复