EPS的供电时间应为多长
xp2000
xp2000 Lv.2
2005年05月13日 19:46:20
只看楼主

本人现设计一个工程,电源负荷等级为二级,备用电源采用EPS,主要用电设备为消火栓泵 喷淋泵 应急照明,其EPS供电时间为3小时,不知对不对?考虑3小时主要原因时:喷淋泵最大工作时间为2小时,消火栓泵为3小时,取最大值。请各位前辈多多指教!

本人现设计一个工程,电源负荷等级为二级,备用电源采用EPS,主要用电设备为消火栓泵 喷淋泵 应急照明,其EPS供电时间为3小时,不知对不对?考虑3小时主要原因时:喷淋泵最大工作时间
为2小时,消火栓泵为3小时,取最大值。
请各位前辈多多指教!
免费打赏
xp2000
2005年05月20日 21:25:29
12楼
楼上各位,多谢啦!今天,请教了消防主观部门,对高层一类建筑,因消防泵的工作上时间为3小时,则EPS必须满足此要求;对于高层二类,EPS应满足2小时即可。