本人现设计一个工程,电源负荷等级为二级,备用电源采用EPS,主要用电设备为消火栓泵 喷淋泵 应急照明,其EPS供电时间为3小时,不知对不对?考虑3小时主要原因时:喷淋泵最大工作时间为2小时,消火栓泵为3小时,取最大值。请各位前辈多多指教!

本人现设计一个工程,电源负荷等级为二级,备用电源采用EPS,主要用电设备为消火栓泵 喷淋泵 应急照明,其EPS供电时间为3小时,不知对不对?考虑3小时主要原因时:喷淋泵最大工作时间
为2小时,消火栓泵为3小时,取最大值。
请各位前辈多多指教!
免费打赏
xp2000
2005年05月14日 13:48:53
2楼
大鼻子 3T大师,请赐教!
回复
matthue
2005年05月14日 18:28:44
3楼
高层疏散照明20MIN,超高层才30MIN,二级负荷45分钟已经过分了。
180分钟的要求,只有在洲际酒店管理集团的 超五星级酒店 里才有,浪费了。
回复
matthue
2005年05月14日 18:29:45
4楼
怕的话就用90MIN,否则以后别见业主算了。
回复
xp2000
2005年05月14日 20:34:06
5楼
EPS若仅供应急照明,30分钟足够,可主要考虑的是消防泵,消防泵也考虑30分钟,不妥吧。
回复
xiayan1982
2005年05月14日 21:07:14
6楼
我估计以后也不会做到消防的!不过觉得我们论坛很好的!
回复
xp2000
2005年05月15日 10:21:15
7楼
哎!为啥没人理呢?
回复
seafen
2005年05月15日 20:13:09
8楼
消防泵多大?
最好不要用EPS,我估计根本带不起来。
用发电机不好?
回复
xp2000
2005年05月17日 19:35:29
9楼
消防泵:37kw;喷淋泵:22KW;均考虑变频启动;发电机组业主不想用,故才采用EPS应急电源
回复
ashley02
2005年05月18日 10:08:23
10楼
顶一下,
疏散时间就不说了。
我刚才问水专业:喷淋一般1个小时的着火,其管已就熔化了,
消防 住宅和普通公建要2个小时
重要公建要3个小时
仅供参考
回复
zhzhm10
2005年05月18日 15:31:01
11楼
应急照明不是要一个小时吗?