新风+风机盘管式中的风量指的是?
xiaorhe
xiaorhe Lv.2
2005年05月13日 19:43:26
来自于通风排烟
只看楼主

问个很菜的问题新风+风机盘管式中的风量指的是什么~就是计算风管尺寸的时候风管里的风量是不是指的是新风量~?

问个很菜的问题
新风+风机盘管式中的风量指的是什么~
就是计算风管尺寸的时候风管里的风量是不是指的是新风量~?
免费打赏
jswgq-55
2005年05月13日 20:29:42
2楼
一般应该是新风量。
回复
qhvac
2005年05月13日 20:31:12
3楼
风量指得是风机盘管的风量。风机盘管加新风也有几种形式,要根据不同的型式做计算才能决定风管的尺寸。
回复
xiaorhe
2005年05月13日 20:39:34
4楼
我的就是风机盘管在房间里~新风由风管送进~
那风管的大小还是由新风量来算的吧
还有~我看大家的图纸一般20平方左右的房间都是120X120的~是这样的吧?
回复
suncityyang
2005年05月13日 22:28:55
5楼
一般风机盘管做风管,尤其是制冷量比较小的出风口只有1,2个的,风管尺寸往往跟风机盘管的出风口差不多大小,比如某型号风机盘管,风量500立方米/小时,风机盘管出风口大小为800*200的口子,那你风管就做600*200的,便于风管制作和安装,算出来风速感觉比较小,但是不会有问题的,你如果做成120*120的,制作麻烦,安装麻烦,而且如果是办公楼,你的散流器面部尺寸只要要400多吧,颈部尺寸300,用120*120的风管,怎么安装???
加了新风,你用600*200的也足够了!
设计不要光按书上书风速要多少多少,这么小的风机盘管,装一个风口也可以了,送风距离一般也不会太长,1,2米吧!所以风速即使比较低也不要担心送不出风来!
回复
hyb9918
2005年05月14日 00:11:04
6楼
指总风量
回复
kylecs
2005年05月17日 10:16:39
7楼
120X120是新风管的管径吧?

总风量就是风机盘管的风量,通常是新风+回风

回复
xiaorhe
2005年05月17日 17:42:16
8楼

就是这样
回复
zpbdx1128
2007年06月28日 14:05:06
9楼
风机盘管有标准和高静压之分,标准型和高静压的最大送风距离各是多少米?请哥哥们指教阿。
回复
bx-zxl
2007年07月19日 13:22:53
10楼
我认为二楼说的对,新风+风机盘管式中的风量指的就是新风。
回复
qadcjb
2009年05月10日 09:49:54
11楼
那要看你处理的工况是怎样的,如果你选的是新回风混合后送入房间的话,就选的是总风量,新风加上回风的风量来算风管;如果新风不经过处理直接送到室内,风机盘管只处理回风那部分,那么风管要根据回风量算;如果是全新风系统,那么就根据新风量算,不知道对不对,我感觉是这样的,希望大家给与指点.....
回复

相关推荐

APP内打开