关于生活水箱的容积
chj2188
chj2188 Lv.2
2005年05月13日 19:05:22
只看楼主

国家规范中有要求,生活水箱的容积宜按最高日用水量的20%-25%来确定。但上海市地方好像有相关的规定,听说要按日最高用水量的40%来计算,查阅许多资料无获,请哪位知晓!

国家规范中有要求,生活水箱的容积宜按最高日用水量的20%-25%来确定。但上海市地方好像有相关的规定,听说要按日最高用水量的40%来计算,查阅许多资料无获,请哪位知晓!
免费打赏
chj2188
2005年05月13日 19:11:31
2楼
有哪个高人知道,请指教!
回复
chj2188
2007年02月10日 10:10:03
3楼
按《给水设计规范》中规定:当资料不足时,生活水箱的容积宜按日最高用水量的20%-25%来计算。但上海市自来水公司有一定的行政干预,要求所有设计单位设计水箱时需按不小于40%来选取,但没有具体文件。实际操作中,一般按30%来选取即没有太大问题。
回复
snow_168
2007年02月11日 11:11:49
4楼
楼主,你提到的应该是建筑内,低位生活水箱的容积吧!规范上为当资料不足时,生活水箱的容积宜按日最高用水量的20%-25%来计算。当地有具体规定以当地定,但是还要加上消防用水量(10分钟的室内消防).
回复

相关推荐