这是个二层的砖混别墅,楼梯是这种形式,层高3300,楼梯尺寸280x150,以前没做过,前辈指教直跑段和弧形段要分别设计吗?
这是个二层的砖混别墅,楼梯是这种形式,层高3300,楼梯尺寸280x150,以前没做过,前辈指教
直跑段和弧形段要分别设计吗?
2楼
最好分别设计
圆弧段本身受扭,如果直线段与圆弧段作为一个梯段计算,受力不合理,造价也不经济。
回复
3楼
知道了,谢谢。还没等我把这个做完,业主改主意了,楼梯又变了,就是将那弧度改小了,弧形段很小。最后我这样做了:没考虑什么受扭,直接将楼梯处板厚设为零,恒载取8,活载2.5。不知可否?
回复
4楼
08版板厚要设为1,!!!!!!活载最好为3.5富裕!!! 楼主要是想精确点就在楼梯间布梯梁!!将楼板改为单项,或者把楼梯间荷载换算成线荷载加在梁上,在跨度大的情况下适当加抗扭钢筋!!!!!!
回复
5楼
很好很强大啊,拜读啦,谢谢楼主的东西啊。
回复
6楼
楼主很辛苦啊,发的很有用啊。再接再厉。
回复