框架结构工业厂房中多因生产工艺的需要,楼板上会开很多洞口,且洞口的四边要作为几十吨重设备的支座。当两个洞口相距很近时,两个洞口近边的梁也会离得很近。而采用一根梁时两边设备支座就会座在一起,不易安装就位。请问高手是如何解决此问题的。可否采用一根带翼缘梁(即采用T型框架梁或次梁)以承担两边的两个设备支座,这样当两边设备部同时使用时会使梁受扭呀!!烦请高手指教,谢谢。

2009年05月23日 10:35:53
2楼
如果真的很近的话不如做成一根宽梁,同时支撑两个设备,这样会便于施工。
回复
wjbxzcbs
2010年05月12日 11:38:30
3楼
让工艺调整设备位置,离的太近不好,
回复
wzgll
2010年05月17日 16:21:31
4楼
应该分开做梁,确实太近可以做成宽梁试试。
回复
lgy12345
2010年05月19日 02:48:29
5楼
同时支撑两个设备,这样会便于施工。
回复
susaner12
2010年05月19日 16:51:27
6楼
同时支撑两个设备要好,点支撑的,梁上做节点式牛腿,线支撑的,还应沿洞边附加环筋(补偿)
工艺设备留洞往往牵涉到工艺设计诸如自留角,物料流程==,一般很少能大的调整
应根据工艺提图,做出准确的结构模版图,否则万一事后结构构件影响了工艺设备的安装,就要负大的责任
曾经做过一个大型的面粉厂,改图改的很恶心
回复