工业厂房内可以设计油浸式变压器吗?
bb510213
bb510213 Lv.13
2020年06月10日 16:56:45
只看楼主

请问各位老师,在工业厂房内能否设置油浸式变压器,有没有相关规范要求!

请问各位老师,在工业厂房内能否设置油浸式变压器,有没有相关规范要求!
qd214194599
2020年06月11日 11:06:26
2楼

《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-2013)4.1.3:户内变电所每台油量大于或等于100kg的油浸三相变压器,应设在单独的变压器室内,并应有储油或挡油、排油等防火设施。

根据规范,油浸式变压器可以放置厂房内,但须设置单独变压器室内安装,有相应防火设施。

bb510213:谢谢大师指导

回复
electricity
2020年06月11日 11:30:45
3楼

可以,只是不方便而已。。。。

回复
dennisjordan
2020年06月15日 19:47:46
4楼

我们这边不允许和建筑大楼连在一起;只允许单独的建筑,不能和其他建筑相连

回复

相关推荐

APP内打开