请问各位老师,在工业厂房内能否设置油浸式变压器,有没有相关规范要求!
《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-2013)4.1.3:户内变电所每台油量大于或等于100kg的油浸三相变压器,应设在单独的变压器室内,并应有储油或挡油、排油等防火设施。
根据规范,油浸式变压器可以放置厂房内,但须设置单独变压器室内安装,有相应防火设施。
bb510213:谢谢大师指导
可以,只是不方便而已。。。。
我们这边不允许和建筑大楼连在一起;只允许单独的建筑,不能和其他建筑相连